请问开闭所可以用负荷开关柜做吗?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2013年08月26日 11:19:43
只看楼主

最近做江苏南通的一个20kV的项目,做了一个带两台干变的开闭所,让甲方去当地的电力设计院确认,反馈意见说开闭所用负荷开关柜就行。后来我一想,这个开闭所最终容量至少也有2万kVA,怎么就可以做负荷开关柜呢。我最初的设计是8.5x9.5做开闭所,10x9.5做变配电房,变配电房的高压部分和开闭所合并,电力设计院说不允许合并。电房的尺寸18.5x9.5是他们定的,如果做负荷开关柜的话那就把开闭所做小,配电房做大就可以的,问题是这个负荷开关可以满足保护要求吗?到时候供电局验收不通过岂不是又要拆了再建?

2013年08月28日 10:07:18
13楼
根据短路容量、负荷大小来选择断路器,负荷开关能满足要求的为什么不可以。
回复
yechenyc
2013年08月28日 10:22:53
14楼
这方面还不是很懂,需要学习
回复
gdczlcl
2013年08月28日 11:58:00
15楼

同意楼上的建议~~
回复
zhj201112
2013年08月28日 23:13:23
16楼
正在学习中
回复
highlin87
2013年08月29日 16:03:27
17楼
因为环网柜微机保护不好配,所以我们这里1250kVA以上,要上中置柜。
回复
lwj931877631
2013年08月30日 09:11:02
18楼
开闭所一般不用负荷开关
回复
ooopsone
2013年08月31日 10:46:47
19楼
这个还要看当地电力主管部门的要求,垄断行业 他们说了算。
回复
tomyin2013
2013年09月02日 15:02:46
20楼
大家想想,如果在沿海地带,湿度,台风天气.真的要用负荷开关做开闭所那也要去内地方安全.我知道很多家的负荷开关是过来了试验的.