电气敷管不明白的,抓紧来学习下吧~~
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年08月26日 11:17:24
只看楼主

管线预埋中质量通病管线制备:▲ 材质不合格、不同品牌混用;▲ 不按图纸选材——薄壁管代替厚壁管、小管代替大管、应当用钢管的用PVC管代替;▲ 金属管转弯处用电焊烧弯,而不用专用弯管机崴弯,葳管时易发生90度弯甚至“死弯” ;▲ 管子的弯曲半径小、有扁、凹、裂现象。管线敷设:▲ PVC管子与管了之间采用套管连接时对口不中心,连接处不涂专用胶合剂,

图片17.png
管线预埋中质量通病

管线制备
材质不合格、不同品牌混用
不按图纸选材——薄壁管代替厚壁管小管代替大管应当用钢管的用PVC管代替
金属管转弯处用电焊烧弯而不用专用弯管机崴弯,葳管时易发生90度弯甚至“死弯”
管子的弯曲半径小、有扁、凹、裂现象

管线敷设
PVC管子与管了之间采用套管连接时对口不中心连接处不涂专用胶合剂接口不牢固不密封。有的甚至不用套管而直接 对口连接,外面用布包扎
预埋深度不够位置偏差较大,有的甚至埋在墙体的粉刷层内
管口缺少防堵措施
砂浆保护层太薄,造成地面顺管路出现明显裂缝
拆模时,现浇混凝土中的管子外露

与周围设备设施的处理
接线盒及配件选用不当
暗管进箱盒内歪斜、不顺直
吊顶内穿线导管与装饰龙骨、风管等共用吊架
管口入箱、盒不齐
进户管防水封堵不严
PVC刚性塑料管进箱盒、线槽等处不用护口、杯苏

分析:管线制备
材料采购时未按规范、标准
施工单位故意混淆以降低成本
材料进场验收不严格,监理失职
没有配备弯管机或机械维护不良弯管机,贪图方便拍麻烦;

对策1:管线敷设
加强与土建和其他相关专业的协调和配合;
所有预埋管必须用防水、结实的材料暂时封堵管口
在楼板和砌体内敷设时要有2㎝以上的保护层尽量避免、减少管路的交叉敷设
暗配于混凝土中的管线应将管子固定在底筋上面,管路与混凝土表面距离不应小于15㎜

对策2:与周围设备设施的处理
接线盒及配件必须使用相同材质,严禁金属和塑料混用
加强与土建和其他相关专业的协调和配合
入箱管子较多时应首先将所有管子顺直、固定,管口用水平临时挡板顶实;管子定位牢固后方可把挡板去掉
进箱盒柜等处应将管子弯成“定身弯”(鸭脖弯)
入户管与电缆之间必须用防水耐火胶泥密实填塞,填塞要长度符合规范要求

对策3:过程控制
一、事前控制工作的重点
1、熟悉图纸,了解强安装部位、标高和管线走向等
2、加强质量意识教育。向施工人员宣讲电气线管预埋的重要性,提高电气预埋的质量意识。
3、对施工人员进行技术交底,使每一个施工人员明确安装要求,有的放矢的进行施工
二、事中控制工作的重点:
1、做好一勤一跟踪:即勤下现场,只有勤下现场检查才能发现施工中存在的问题,一但发现施工中出现的问题跟踪进行整改,直到整改合格后为止。
2、以法律、法规为准绳,以国家规范为指南,强化监督管理,发现有违规的现象立即制止,把问题消灭在萌芽状态。
3、定期将安装中出现的问题进行因果分析,找出主要原因,制定对策。


图片17.png

免费打赏
猫头鹰
2013年08月26日 11:59:25
2楼
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-26 12:39 编辑

实际例子
管口封堵不严
图片1.jpg

图片2.jpg

室外管道管沟回填土夹杂建筑垃圾
图片3.jpg

吊顶内穿线导管与装饰龙骨、风管等共用吊架
图片4.jpg

日本工厂内生产预制构件时预埋的电气管线
图片5.jpg

某大酒店弱电管线施工
图片6.jpg

图片7.jpg

图片8.jpg

图片9.jpg

电缆进户管防水封堵
图片10.jpg

错误的例子
先穿线,后组装;
连接处不用胶合剂而用胶布绑扎
凿挖,过深,修补不易,产生空鼓
图片11.jpg

合格的线缆护口
图片13.jpg

比较规矩的PVC管线做法
12.jpg

正确的弯管半径和形状
图片14.jpg

现浇结构中的管口固定
图片15.jpg

合理的固定间距和弯曲半径
图片16.jpg


诊断案例
问题
针对影响电气暗配管质量的关键环节,通过对某项目两栋已施工的单体建筑的一层电气配管进行了专项检查,并将检查出的问题进行统计汇总,结果如下:
调查研究
QQ截图20130826123330.jpg

电气暗配管质量问题排列图
QQ截图20130826123415.jpg
QQ截图20130826123557.jpg

要因确认分析表(1)
133133.jpg
要因确认分析表(2)
000.jpg
结论
从表中数据可以看出, 管子及管口的保护在影响电气暗配管预埋质量的问题中,所占比例达到了45.3%,是造成电气暗配管质量差的主要问题。
要是能 重视管子及管口的保护,就可以显著提高电气暗配管预埋的施工质量。




回复
猫头鹰
2013年08月26日 12:40:05
3楼
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-26 13:11 编辑

症结
造成电气暗配管及管口保护不好的主要原因
管口防护不严
钢筋工扰动管线

策略和方法:
一、针对管口防护不严
加强对工人的现场教育,增强其责任心;同时对工人进行详细的技术交底
添置相应规格的临时堵头,管口用配套堵头封堵,并缠宽胶带纸保护;在管子接头处增加固定点并缠胶带纸封严接口缝隙。
实施效果检查:管口用配套堵头封堵,并缠宽胶带纸保护,管口封堵严密、牢固

二、针对钢筋工扰动管线
召开专题会议,明确电气暗配管保护的重要性;注重对工人的配合意识的培养,增强其成品保护意识。在管子弯曲处增加固定点,由质检员、水电工长在钢筋绑扎完毕后对电气管线进行复检,砼浇筑时派专人进行监督,防止振捣棒直接振捣管线及砼直接倾倒到管线上。
强化现场巡检:在管线固定后、砼浇筑前对配管质量进行了首检,浇筑后复检,发现的问题及时修正。

总结
111.jpg


回复
云飘飘
2013年08月26日 13:04:40
4楼
不错的资料学习了。
回复
linaiqin1314
2013年08月26日 21:38:59
5楼
好 学习~\(≧▽≦)/~啦啦啦O(∩_∩)O谢谢楼主的分享
回复
song.hb
2013年08月27日 09:59:24
6楼
好文章,学习了
回复
知会
2013年08月27日 10:15:06
7楼
很是不错,感谢了,传播电工技术知识。:)
回复
qq395544490
2013年08月27日 10:17:10
8楼
谢谢楼主分享
回复
sceyst
2013年08月27日 10:30:39
9楼
很详细,感谢楼主分享。
回复
dovekk
2013年08月27日 10:37:18
10楼
不错,很详细,谢谢楼主
回复
老盖
2013年08月27日 10:58:52
11楼
不错的资料学习了
回复

相关推荐

APP内打开