我所设计的电气系统都是三相五线制的,三相和地接电机,零线和三相中的一根火线接开关电源,然后开关电源输出24V做了一系列的控制回路。现在的困扰就是接带漏电的空开总是跳闸,在网上查了一下是零线有电流。请那位高手指点一下这种情况要怎么触决?
我所设计的电气系统都是三相五线制的,三相和地接电机,零线和三相中的一根火线接开关电源,然后开关电源输出24V做了一系列的控制回路。现在的困扰就是接带漏电的空开总是跳闸,在网上查了一下是零线有电流。请那位高手指点一下这种情况要怎么触决?
2楼
开关电源质量不好,要对开关电源采取措施
回复
3楼
老盖 发表于 2013-8-26 09:35 开关电源质量不好,要对开关电源采取措施那要是220V还接了一些电压表,电流表,PLC,请问漏电会不跳呢?
回复
4楼
本帖最后由 wephonegg 于 2013-8-26 10:25 编辑
把RCD接到开关电源之后,或者把中性线接进RCD
回复
5楼
关键问题,给出你开关的型号参数,比如极数、漏电脱扣电流值和断路器额定电流值,以及实际电流值大小。
回复
6楼
220V接开关电源至DC24V,输入与输出之间有电位关系?如有,则DC24V就不能接地了。
如果不是这个问题,则一般一会跳(漏电开关),除非接错线。
回复
7楼
通常,开关电源的高次谐波成分比重较大,会增大系统的对地漏电流。
主开关处的漏电保护可采用整定值可调的那种,现场实际调整。
回复
8楼
本帖最后由 shuhui_zhang 于 2013-8-26 16:04 编辑
回复
9楼
我先纠正一下楼主的的错误观念,三相五线制已经是废除的错误术语,正确的的说法是TN-S TN-C TN-C-S TT
IT 系统楼主所用为TN-S 系统,TN-S,TN-C-S,TT同为三相无线,用此术语无法区分。零线也是废除术语正确术语为中性线。零线会与PEN线混淆引发事故,望改进。
回复
10楼
不合理的接线和选型,是导致跳闸的主要原因。
仔细看看相关规范。
漏电开关不是可以随便接的。
回复
11楼
检查线路和元件是否有问题,还有楼主似乎对低压配电系统的概念不是很清晰,建议多看资料