结构新人求助,先行谢过
liuyuaixuexi
2013年08月26日 08:44:45
只看楼主

抗震设计时,各楼层水平地震剪力最小值不满足抗震规范要求,我应该怎么调整。求大侠指点。

抗震设计时,各楼层水平地震剪力最小值不满足抗震规范要求,我应该怎么调整。求大侠指点。
qjl110406a
2013年08月26日 10:39:07
2楼
调整结构构件的布置
回复
bbk4908
2013年08月26日 10:48:55
3楼
1、地震剪力偏小而层间侧移偏大~~~结构过柔(需加大竖向构件刚度),加大墙柱截面等;
2、地震剪力偏大而层间侧移偏小~~~结构过刚,减小墙柱截面等;
3、地震剪力偏小而层间侧移恰当~~~“调衡信息”“全楼地震作用放大系数”输入大于1的系数。
这里说的是“剪重比”,可以查抗规5.2.5,利用PKPM校核时,以抗规5.2.5的楼层最小地震剪力系数值为标准
如有不对之处,纯属个人愚见!还望大神出面解释
回复
jszxwsw
2013年08月26日 11:23:26
4楼
如果刚度位移等满足要求,直接加大地震力验算强度,满足的话啥也不用调整!!!
回复

相关推荐