630A塑壳断路器问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年08月25日 16:38:19
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-25 20:26 编辑 计算负荷500A,供电侧用630A塑壳断路器,出两根3×120+1×70的电缆,到距离150米远的配电室,配电室的进线柜用630A的断路器,进线接断路器下端,上端接隔离开关,隔离开关上端接母排,母排我想用60×6的,是不是太大了?500A的电流长期通过630A的塑壳断路器,断路器发热厉害吗?可以用吗?请指教,谢谢大家!!

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-25 20:26 编辑

计算负荷500A,供电侧用630A塑壳断路器,出两根3×120+1×70的电缆,到距离150米远的配电室,配电室的进线柜用630A的断路器,进线接断路器下端,上端接隔离开关,隔离开关上端接母排,母排我想用60×6的,是不是太大了?500A的电流长期通过630A的塑壳断路器,断路器发热厉害吗?可以用吗?
请指教,谢谢大家!!
免费打赏
qzw_cool
2013年08月27日 09:41:55
22楼
楼主的意思是 电缆进受电柜,用母排作为出线进馈电柜,出线从上走倒是方便些,主要还是看产品说明;另外电压降我刚才算了下,按120算截面积的话,压降大概为2.15%,总得来说断路器大小没问题,电缆选150的,母排选50*6.3的是比较稳妥的
回复
xinshiji168
2013年08月27日 15:40:31
23楼
qzw_cool 发表于 2013-8-27 09:41 楼主的意思是 电缆进受电柜,用母排作为出线进馈电柜,出线从上走倒是方便些,主要还是看产品说明;另外电压 …我看有50×6的铜牌,还有50×6.3的,不知道为什么6mm和6.3mm这两种规格?
回复
qzw_cool
2013年08月27日 16:03:47
24楼
xinshiji168 发表于 2013-8-27 15:40 我看有50×6的铜牌,还有50×6.3的,不知道为什么6mm和6.3mm这两种规格?这个我也不知道,反正04DX101里是写的6.3厚度,感觉这个较标准些吧
回复
ycs8610
2013年08月27日 17:47:52
25楼
断路器从下端进线好像是不好哦!
回复
ycs8610
2013年08月27日 17:49:58
26楼
还有电缆小了点,可能到时候会发热。
回复
wuqing13645
2013年08月27日 22:44:35
27楼
选择8OOA的整定值可以调吗
回复
hulitao0104
2013年08月27日 23:35:23
28楼
线路是什么敷设方式?这个对载流量有很大影响。还有就是进线先进隔离开关,隔离开关起隔离作用,用于设备检修时的人身安全,再进入断路器,然后进配电柜母排。还有就是上进线、下出线,也是为了检修时的人身安全。
回复
阿海大大
2013年08月28日 10:05:30
29楼
500A电流,630A的断路器要是出现问题完全可以找断路器生产厂家的责任嘛!
回复
xinshiji168
2013年08月28日 10:14:15
30楼
wuqing13645 发表于 2013-8-27 22:44 选择8OOA的整定值可以调吗我还从来没见过800A塑壳断路器的实物,比较巨大吧?分合闸操作应该很费力吧?
回复
阿米尔汗
2013年09月11日 08:39:16
31楼
250a..........................