本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-25 20:26 编辑 计算负荷500A,供电侧用630A塑壳断路器,出两根3×120+1×70的电缆,到距离150米远的配电室,配电室的进线柜用630A的断路器,进线接断路器下端,上端接隔离开关,隔离开关上端接母排,母排我想用60×6的,是不是太大了?500A的电流长期通过630A的塑壳断路器,断路器发热厉害吗?可以用吗?请指教,谢谢大家!!
计算负荷500A,供电侧用630A塑壳断路器,出两根3×120+1×70的电缆,到距离150米远的配电室,配电室的进线柜用630A的断路器,进线接断路器下端,上端接隔离开关,隔离开关上端接母排,母排我想用60×6的,是不是太大了?500A的电流长期通过630A的塑壳断路器,断路器发热厉害吗?可以用吗?
请指教,谢谢大家!!