630A塑壳断路器问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年08月25日 16:38:19
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-25 20:26 编辑 计算负荷500A,供电侧用630A塑壳断路器,出两根3×120+1×70的电缆,到距离150米远的配电室,配电室的进线柜用630A的断路器,进线接断路器下端,上端接隔离开关,隔离开关上端接母排,母排我想用60×6的,是不是太大了?500A的电流长期通过630A的塑壳断路器,断路器发热厉害吗?可以用吗?请指教,谢谢大家!!

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-25 20:26 编辑

计算负荷500A,供电侧用630A塑壳断路器,出两根3×120+1×70的电缆,到距离150米远的配电室,配电室的进线柜用630A的断路器,进线接断路器下端,上端接隔离开关,隔离开关上端接母排,母排我想用60×6的,是不是太大了?500A的电流长期通过630A的塑壳断路器,断路器发热厉害吗?可以用吗?
请指教,谢谢大家!!
免费打赏
xinshiji168
2013年08月26日 13:33:04
12楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-26 13:36 编辑 sjg9876 发表于 2013-8-26 11:56 我算过了120的3跟电缆双拼的是小了点应该用大一号双拼150 3根+70的够了。 断路器能否倒进线 要看产品,400 …谢谢!我现在也很担心630A的塑壳断路器过500A的电流使用起来怎么样,我看施耐德的630A价格是CM1 630A的三倍。如果正常接,进线接隔离开关的上端,用铜排从断路器的下端连到柜子上部的母线上,这样貌似检修这个630A的断路器要方便点。两根YJV 3×150的话,环境温度40°时载流量648A。铜排用50×6的话,载流量775A,应该也够了吧。
回复
zhangyukuai68
2013年08月26日 16:57:44
13楼
请问你这个500A的负荷是设备还是其他的??
回复
逸風
2013年08月26日 17:18:18
14楼
观望中。。。。。。。
回复
xinshiji168
2013年08月26日 17:42:29
15楼
zhangyukuai68 发表于 2013-8-26 16:57 请问你这个500A的负荷是设备还是其他的??是电机之类的,我大概算了下,200多kW的同时运行设备,500A以内吧。
回复
xzg009
2013年08月26日 17:47:49
16楼
断路器标注是额定电流,630A工作在500A有什么可以怀疑的呢?
回复
appttmm
2013年08月26日 17:51:04
17楼
断路器是否是正品呢。要检查一下。
回复
panchunhu
2013年08月26日 18:38:25
18楼
我看楼主都选择的小了.现在看起来省钱,以后搞不好浪费钱.
回复
hhtla2000
2013年08月26日 19:09:41
19楼
学习中。。。。。。。。。。。:)
回复
xinshiji168
2013年08月26日 20:30:17
20楼
panchunhu 发表于 2013-8-26 18:38 我看楼主都选择的小了.现在看起来省钱,以后搞不好浪费钱.此话怎讲?断路器也小了?谢谢!
回复
建筑小电气
2013年08月27日 09:20:39
21楼
不光看你电缆载流量,你保护开关是630的。所以你要选择的电缆跟它相对应。一般不从断路器下面进。
回复