本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-25 20:26 编辑 计算负荷500A,供电侧用630A塑壳断路器,出两根3×120+1×70的电缆,到距离150米远的配电室,配电室的进线柜用630A的断路器,进线接断路器下端,上端接隔离开关,隔离开关上端接母排,母排我想用60×6的,是不是太大了?500A的电流长期通过630A的塑壳断路器,断路器发热厉害吗?可以用吗?请指教,谢谢大家!!
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-25 20:26 编辑
计算负荷500A,供电侧用630A塑壳断路器,出两根3×120+1×70的电缆,到距离150米远的配电室,配电室的进线柜用630A的断路器,进线接断路器下端,上端接隔离开关,隔离开关上端接母排,母排我想用60×6的,是不是太大了?500A的电流长期通过630A的塑壳断路器,断路器发热厉害吗?可以用吗?
请指教,谢谢大家!!
2楼
1.两根3×120+1×70的电缆是不是小了点?
2.为什么不是进线接隔离刀的上桩头,再经断路器到母排?只是为了省一点钱?还是为了省事?
回复
3楼
tangyong11 发表于 2013-8-25 21:09 1.两根3×120+1×70的电缆是不是小了点?2.为什么不是进线接隔离刀的上桩头,再经断路器到母排?只是为了 …两根YJV 3×120+1×70 载流量能达到567A,不算小了吧?进线从下往上接我以为做起来要简单点,不是为了省钱,就是感觉如果从上面进,从断路器下端出再接到母排好像有点绕圈啊
回复
4楼
感觉电缆截面不够
回复
5楼
1,主要是你的距离太长,不能把两根电缆的载流量简单的相加,而是要乘以一定的系数,你的距离也长了点,要考虑电压降了!
2,你查一下你买的断路器能不能允许下进线!
回复
6楼
不能把两根电缆的载流量简单的相加
回复
7楼
不能把两根电缆的载流量简单的相加
回复
8楼
进线接断路器下端??断路器倒进线??
回复
9楼
xinshiji168 发表于 2013-8-25 22:15 两根YJV 3×120+1×70 载流量能达到567A,不算小了吧?进线从下往上接我以为做起来要简单点,不是为了省 …断路器能否倒进线 要看产品,倒进线也有影响的
回复
10楼
tangyong11 发表于 2013-8-26 07:12 1,主要是你的距离太长,不能把两根电缆的载流量简单的相加,而是要乘以一定的系数,你的距离也长了点,要考 …150米,500A,2根120电缆,压降在2%左右吧。
回复
11楼
我算过了120的3跟电缆双拼的是小了点应该用大一号双拼150 3根+70的够了。 断路器能否倒进线 要看产品,400V电压降低在2%--3%左右吧。 母排我想用50*5的够了载流量755A。你用的大了就是浪费点钱。
回复