动态平衡阀与电动水阀的合用合适吗
wuyonghua
wuyonghua Lv.3
2007年09月14日 16:22:15
来自于中央空调
只看楼主

动态平衡阀与电动水阀合用时,如果要减少末端的水量,必定要关小电动水阀,但动态平衡阀会开大,继续维持原水量,这样电动水阀就继续关小,动态平衡阀继续会开大,如此循环。直到动态平衡阀全开,电动水阀才会稳定。这样我分析,(1)在最靠近水泵的地方,电动水阀两端的压差很大,影响电动阀使用时间,从这点来看,不如静态平衡阀。(2)影响控制的反应时间。 以上分析只是个人意见,请相关专家给出分析。

