消防穿线走明管可以吗
hxshxs-123
hxshxs-123 Lv.4
2013年08月23日 22:20:52
只看楼主

之前预埋的套管堵住了,施工方直接在墙面布的明管,如图,不符合规定,还影响美观,现在我们要求他剔槽后敷设,砌体墙好说,关键是现浇顶板这个地方怎么处理,也剔出一道槽吗,求指点。

之前预埋的套管堵住了,施工方直接在墙面布的明管,如图,不符合规定,还影响美观,现在我们要求他剔槽后敷设,砌体墙好说,关键是现浇顶板这个地方怎么处理,也剔出一道槽吗,求指点。 IMG_20130823_112737.jpg

IMG_20130823_112737.jpg

免费打赏
angelabsh
2013年09月12日 13:35:08
12楼
明管可以。
回复
kailelaohu
2013年09月12日 22:29:03
13楼
可以走明管,铁管+防火漆。
回复
guangdajiayuan
2013年09月26日 01:17:28
14楼
个人认为是可以剔槽,后期可以收拾的看不出来,这样明敷实在影响感官,美观
回复
co1471425011687
2016年08月20日 08:22:25
15楼
管内穿线,配电箱、电源开关与插
回复
名力都会
2016年08月22日 14:47:05
16楼
剔槽会破坏钢筋保护层的。明管刷防火漆
回复
co1470646283071
2016年08月24日 14:55:02
17楼
屋顶钢混的是没办法剔槽的。
回复
王校长丶
2016年08月30日 09:09:36
18楼
资料不错 谢谢分享
回复
a396673967
2016年08月31日 11:24:40
19楼
可以,管子刷防火涂料
回复
a82n11d19rew
2017年01月20日 14:36:48
20楼
请问这用的是KBG管吗,弯头的颜色跟管的颜色不一样,
回复
co1485320563251
2017年01月25日 13:27:55
21楼
学习一下,谢谢
回复