之前预埋的套管堵住了,施工方直接在墙面布的明管,如图,不符合规定,还影响美观,现在我们要求他剔槽后敷设,砌体墙好说,关键是现浇顶板这个地方怎么处理,也剔出一道槽吗,求指点。
之前预埋的套管堵住了,施工方直接在墙面布的明管,如图,不符合规定,还影响美观,现在我们要求他剔槽后敷设,砌体墙好说,关键是现浇顶板这个地方怎么处理,也剔出一道槽吗,求指点。
2楼
太难看了·····························
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》
13.10.5
线路敷设应符合下列要求:
5.消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷时时,应采用穿管保护,并应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施。
回复
4楼
可以,管子刷防火涂料。
回复
5楼
明敷是可以的,但一定要刷防火漆
回复
6楼
jxed123 发表于 2013-8-25 21:39 明敷是可以的,但一定要刷防火漆回答正确,加十分
回复
7楼
俺倾向于剔槽~
回复
8楼
可以走明管,铁管+防火漆。
回复
9楼
刷防为涂料,管壁的厚度要符合要求。
回复
10楼
走明管可以,但影响美观啊
回复
11楼
jjpwhy 发表于 2013-8-25 11:19 可以,管子刷防火涂料。恩,准备采用这种方法