消防穿线走明管可以吗
hxshxs-123
hxshxs-123 Lv.4
2013年08月23日 22:20:52
只看楼主

之前预埋的套管堵住了,施工方直接在墙面布的明管,如图,不符合规定,还影响美观,现在我们要求他剔槽后敷设,砌体墙好说,关键是现浇顶板这个地方怎么处理,也剔出一道槽吗,求指点。

之前预埋的套管堵住了,施工方直接在墙面布的明管,如图,不符合规定,还影响美观,现在我们要求他剔槽后敷设,砌体墙好说,关键是现浇顶板这个地方怎么处理,也剔出一道槽吗,求指点。 IMG_20130823_112737.jpg

IMG_20130823_112737.jpg

免费打赏
mchg
2017年02月03日 08:51:31
22楼
谢谢楼主分享
回复
智能追风
2017年02月03日 14:40:59
23楼
可以采用金属线管明敷,不刷防火涂料,新国标规范已经取消明敷线管刷防火涂料。
回复
灭哈哈
2017年02月10日 09:33:22
24楼
可明敷,钢管需刷防火涂料,图中转弯处用塑料管不符要求
回复
哈哈哈尼
2017年02月10日 12:20:47
25楼
学习了!!!!
回复
tieyunchu1
2017年02月16日 19:08:27
26楼
二次结构上必须剔槽暗装,在混凝土结构上允许明装,但是要在管外涂刷防火涂料,吊顶内,不影响美观的地方也允许名装
回复
哈哈哈尼
2017年02月18日 12:00:42
27楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
王大伟02
2017年02月18日 23:50:56
28楼
路过!!!!!
回复
co1487553748475
2017年02月20日 10:56:27
29楼
刷防火涂料。没有问题,符合规范就行
回复
co1487553748475
2017年02月20日 10:57:06
30楼
刷防火涂料,没有问题,符合规范就行
回复
co1487553748475
2017年02月20日 10:57:13
31楼
刷防火涂料,没有问题,符合规范就行
回复