2楼
超高手,电缆能在保护钢管内分支!!!?
回复
3楼
本帖最后由 tyrone3000 于 2013-8-24 11:51 编辑 lingxuct 发表于 2013-8-23 16:57 超高手,电缆能在保护钢管内分支!!!?需要怎么处理,厂区地段有大量火碱,电缆不能露在外面.有什么好方法吗?
回复
4楼
入户穿镀锌钢管,三通处做电缆井吧!
回复
5楼
hulitao0104 发表于 2013-8-24 11:06 入户穿镀锌钢管,三通处做电缆井吧!做电缆井,电缆漏外面,容易受火碱腐蚀。除了做电缆井,还有别的办法吗?
回复
6楼
电缆井是密封的,电缆不会受到火碱腐蚀的。
回复
7楼
hulitao0104 发表于 2013-8-27 13:17 电缆井是密封的,电缆不会受到火碱腐蚀的。电缆井进水怎么办?怎么把水排出去,特别是江浙一带。
回复
8楼
tyrone3000 发表于 2013-8-27 13:51 电缆井进水怎么办?怎么把水排出去,特别是江浙一带。让水专业埋根管子排到就近的雨水管去
回复
9楼
zzbrd 发表于 2013-8-27 15:25 让水专业埋根管子排到就近的雨水管去电缆井底设置集水坑,积水时可以用潜水泵抽
回复
10楼
wangtao870914 发表于 2013-8-28 06:42 电缆井底设置集水坑,积水时可以用潜水泵抽集水坑尺寸,详见电缆井施工图集
回复
11楼
在这种环境采用镀锌钢管,防腐应当格外注意。可以考虑采用玻璃钢纤维或PVC管
回复