双T板屋面下如何设置火灾探测器
akenshanba
akenshanba Lv.5
2013年08月23日 13:37:35
来自于防雷减灾
只看楼主

一车间屋面为双T板,吊顶内有很多空调管道,之前都在吊顶内设置感烟探测器,18米长的双T板,T高700,根据规范,两个T直接要设置两个探测器,这样下来整个车间要比不用双T板的车间多用两到三倍的探测器,还有更好的方法么?

一车间屋面为双T板,吊顶内有很多空调管道,之前都在吊顶内设置感烟探测器,18米长的双T板,T高700,根据规范,两个T直接要设置两个探测器,这样下来整个车间要比不用双T板的车间多用两到三倍的探测器,还有更好的方法么?
免费打赏
开心老爸
2013年08月28日 11:55:40
2楼
1.T板的材料?
2.T板之间应该可以不上人,而且不足800,可以不装火灾报警的啊
回复
加肥猫
2013年09月05日 18:27:43
3楼
闷顶内没有可燃材料是不用做烟感的
回复
印度
2013年09月25日 16:54:57
4楼
在吊顶下安装可以了
回复

相关推荐

APP内打开