急急急 消防管道!!!!!!!!!!!!!
flyalan
flyalan Lv.2
2013年08月23日 11:11:31
只看楼主

请问 消防管道立管为DN100 消防箱处是DN65 立管与支管处可以用机械三通吗?还是必须用沟槽卡箍,图纸上设计是沟槽连接的。

请问 消防管道立管为DN100 消防箱处是DN65 立管与支管处可以用机械三通吗?还是必须用沟槽卡箍,图纸上设计是沟槽连接的。
免费打赏
taochi119
2013年08月23日 15:07:56
2楼
可以用机三