一、审查要点: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)有关地基基础、结构设计、建筑耐火等级及构件耐火极限的全部条款。 二、审查内容: 1 、结构计算书 1.1 荷载取值。符合《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 的条款和行业专门的规范、标准。民用建筑未明确的常用荷载标准值如下:浴缸、坐厕的卫生间 4KN 每平米;有分隔的公共卫生间
一、审查要点:
《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)有关地基基础、结构设计、建筑耐火等级及构件耐火极限的全部条款。
二、审查内容:
1 、结构计算书
1.1 荷载取值。符合《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 的条款和行业专门的规范、标准。民用建筑未明确的常用荷载标准值如下:浴缸、坐厕的卫生间 4KN 每平米;有分隔的公共卫生间 8KN 每平米;阶梯教室、微机房 3KN 每平米;银行金库、配电室、水泵房 10KN/m2. 注意屋面建筑找坡的荷载,墙面、楼面、天棚装饰荷载的取值是否和建筑一致。阳台、楼梯、上人屋面、走道栏杆顶部水平荷载不得遗漏。高、低屋面处在低屋面应考虑施工堆料荷载。
1.2 计算机程序分析计算。注意软件的使用范围和技术条件,所建立的计算分析模型是否符合实际,对计算结果应先判断、校核其合理有效后,方可用于设计。必须说明软件名称、版本号、编制单位。需要有总信息,各层结构平面简图、荷载简图、配筋简图,底层墙、柱的内力组合结果,墙体受压计算结果,错层结构柱的计算长度,高层建筑的水平位移值,大跨度梁、楼(屋)盖的挠度、裂缝宽度数值,抗震设防区的柱轴压比。
1.3 应有必要的手算。 标准构件选用的计算,浅基础的地基承载力、变形、基础强度计算,人工挖孔桩强度、承载力计算,楼梯、墙梁等构件计算,雨蓬、挑梁抗倾覆计算、局部受压计算、雨蓬梁抗扭计算,挡土墙的抗倾覆、抗滑移及基底承载力、墙身强度计算等。
2 、结构设计总说明(应包含以下内容)
2.1 结构类型概况、设计使用年限、结构安全等级。 符合《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 第 1.0.5 条、第 1.0.8 条,其它规范的有关规定。
2.2 抗震设防烈度、场地类别、抗震设防类别。符合《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 附录 A ,未明确的按《岩土勘察报告》采用。符合《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 第 3.1.1 条,《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-95. 2.3 钢筋混凝土结构的抗震等级。符合《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 第 6.1.2 条,注意抗震措施设防烈度选用和设防烈度的关系,《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 第 3.1.3 条。
2.4 设计荷载的取值。对《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 未作具体规定的荷载标准值应注明。 2.5 地基基础设计等级,持力层类别、承载力特征值,地下水类别、标高,设计防水水位,有无软弱下卧层,基坑开挖支护措施。符合《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 第 3.0.1 条。
2.6 混凝土结构环境类别及耐久性的要求,地下工程防水等级,防水混凝土抗渗等级。 符合《混凝土设计规范》 GB50010-2002 第 3.4.1 条、第 3.4.2 条,《地下工程防水技术规范》 GB50108-2001 第 3.2 节各条、第 4.1.3 条。
2.7 混凝土强度等级,钢筋种类与级别,砌体结构施工质量控制等级,砌体、砂浆种类和强度等级。需要作结构性能检验的应说明检验的方法要求。
2.8 建筑耐火等级、构件耐火极限,受力钢筋的混凝土保护层厚度。符合《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 ( 2001 年局部修订)第 2.0.1 条、第 5.1.1 条,《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 ( 2001 年局部修订)第 3.0.2 条,《混凝土设计规范》 GB50010-2002 第 9.2 节各条。
2.9 结构统一做法,标准图的选用,施工的注意事项,如后浇带设置,封闭时间及所用材料。
