【计算公式】: Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe) Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs) Ijs = Sjs / (√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相 有功功率Pjs: 9.00 无功功率Qjs: 7.27 视在功率Sjs: 11.57
【计算公式】:
Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)
Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)
Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)
Ijs = Sjs / (√3 * Ur)
【输出参数】:
进线相序 : 三相
有功功率Pjs: 9.00
无功功率Qjs: 7.27
视在功率Sjs: 11.57
有功同时系数kp:0.90
无功同时系数kp:0.97
计算电流Ijs: 17.58
总功率因数: 0.78
天正电气2013——荷载计算——【输出参数】——无功同时系数是kp,应修正为kq。
天正电气8.0也存在同样问题。
天正电气2013——荷载计算——【输出参数】——无功同时系数是kp,应修正为kq。
天正电气8.0也存在同样问题。