有几个配电方面的问题请教大家
aries9705
aries9705 Lv.6
2013年08月22日 17:23:38
只看楼主

1.照明负荷允许压降是+5%~-10%,现在现场的单相箱变低压侧电压是230V,应该是按220V来计算还是按230V计算?+5%~-10%是相对于哪个来说的?2.照明负荷为6KW,在负荷中心设置一台配电箱,单相箱变距离这个配电箱800米,如何供电过去,是单纯的放大线径来满足压降?800米是不是已经超了规范?有没有其他办法解决,比如能不能加个升压变压器?3.如果可以设升压变压器,是在箱变处设还是在配电箱处设?哪个合理?

1.照明负荷允许压降是+5%~-10%,现在现场的单相箱变低压侧电压是230V,应该是按220V来计算还是按230V计算?+5%~-10%是相对于哪个来说的?
2.照明负荷为6KW,在负荷中心设置一台配电箱,单相箱变距离这个配电箱800米,如何供电过去,是单纯的放大线径来满足压降?800米是不是已经超了规范?有没有其他办法解决,比如能不能加个升压变压器?
3.如果可以设升压变压器,是在箱变处设还是在配电箱处设?哪个合理?
免费打赏
xjksjcsjy
2013年08月27日 17:42:09
13楼
不错 ,长知识了。。
回复
mulinchufeng
2013年08月29日 11:33:54
14楼
允许的压降230-220*90%=32V,算800m那种线径的压降在32V以内
回复
klntcy
2013年08月29日 14:18:13
15楼
这么大的功率,这么远的距离,为什么不用三相供电呢?
回复
小小小的小
2015年09月20日 19:11:58
16楼
新民规取消了距离的限制,要根据压损来计算线径。