1.照明负荷允许压降是+5%~-10%,现在现场的单相箱变低压侧电压是230V,应该是按220V来计算还是按230V计算?+5%~-10%是相对于哪个来说的?2.照明负荷为6KW,在负荷中心设置一台配电箱,单相箱变距离这个配电箱800米,如何供电过去,是单纯的放大线径来满足压降?800米是不是已经超了规范?有没有其他办法解决,比如能不能加个升压变压器?3.如果可以设升压变压器,是在箱变处设还是在配电箱处设?哪个合理?
1.照明负荷允许压降是+5%~-10%,现在现场的单相箱变低压侧电压是230V,应该是按220V来计算还是按230V计算?+5%~-10%是相对于哪个来说的?
2.照明负荷为6KW,在负荷中心设置一台配电箱,单相箱变距离这个配电箱800米,如何供电过去,是单纯的放大线径来满足压降?800米是不是已经超了规范?有没有其他办法解决,比如能不能加个升压变压器?
3.如果可以设升压变压器,是在箱变处设还是在配电箱处设?哪个合理?
2楼
允许压降当然是对设备的额度电压来的, 这样当然是指灯泡额定电压的220v.
800米确实是比较远,我记得一般供电半径不超过250米吧,具体忘记了找了下也没找到这条。
箱变处低压侧围230V。降也降不了太多吧,采用适当增加线截面也可以解决,但是相比使用升压变,看那个更实惠采用那个咯。
回复
4楼
1.是按220V来说的,
2.新民规取消了距离的限制,要根据压损来计算线径。
回复
5楼
新民规取消了距离的限制,要根据压损来计算线径。
回复
6楼
要是单项供电,线径要选到25的。
回复
7楼
学习学习。。。。
回复
8楼
你用三相四线供电好些!
回复
9楼
16平方毫米4蕊铜电缆6KW功率因数0.8电压降不超过5%。
电压按380伏三相计算,升压器来解决压降是不可能的,也解决不了。
回复
10楼
多根引下线时,引下线与接地装置断开
回复
11楼
如果是照明负荷总共6KW,那么3相供电,YJV-5*16就够了,如果单相6KW,那么至少YJV-4*35+1*16,保证末端电压不低于-10%
回复
12楼
这个不太懂 :):):):):)
回复