住宅长通道照明控制方式如何选择?
ysq029
ysq029 Lv.2
2013年08月22日 15:37:47
来自于照明工程
只看楼主

有一个60米住宅通道,照明控制如何选择可达到节能目的?选择声光控和人体感应开关会存在光光干扰,导致有些开关不动作。有何好办法?

有一个60米住宅通道,照明控制如何选择可达到节能目的?选择声光控和人体感应开关会存在光光干扰,导致有些开关不动作。有何好办法?
免费打赏
ysq029
2013年08月26日 16:50:47
2楼
有高手在没??
回复
ysq029
2013年09月03日 08:28:13
3楼
:@:@:@:@:@:@
回复
wrizhong
2013年09月03日 09:52:36
4楼
光敏电阻调大点,可行么?
回复
ysq029
2013年09月05日 15:36:29
5楼
用可调光敏电阻开关,是一种办法;有无通用开关或成熟控制方式,有谁用过的说一下?
回复
海夜风
2013年09月06日 03:32:27
6楼
还是一灯一控可靠实在些吧~
回复
海夜风
2013年09月06日 03:38:07
7楼
60米长的住宅通道,应该住户比较多,人流量也比较大,用声光或人体感应开关,我认为不妥。还是一灯一控触摸式延时开关实在一些。
回复
yinhuixiayan2004
2013年09月06日 09:47:49
8楼
60米长还是住宅吗,一层保安去开,楼上用触摸开关吗,
回复
ysq029
2013年09月17日 19:18:50
9楼
yinhuixiayan200 发表于 2013-9-6 09:47 60米长还是住宅吗,一层保安去开,楼上用触摸开关吗,60米长的住宅通道,两个单元相通,5梯21户,一灯一控触摸式延时开关,会导致尽头住户从电梯口到户内需走15米左右,开5-6个控触摸式延时开关;人性华较差。
回复
lsc19590714
2013年10月02日 10:25:35
10楼
建议间隔15米设计壁灯1个(常明LED5-9W)在此基础上插装吸顶灯具 <内装人体温度感应开> 仅供参考。