各位前辈,国祥满液式螺杆机,开机低压频繁跳脱,短接低压开关,压缩机不能满载运行,只能到75%.拆掉短接,满载100%,一会就停机故障显示低压频繁跳脱。高压12.低压4换干燥过滤器芯时,拆后盖先有大量像水的液态氟利昂出来,后有约4L的冷冻油出来了。里面四个过滤器芯都碎了。第一次遇到。忘各位前辈不吝赐教这是什么原因?
低压报警;只能检查低压;短接啦;还报警;那就是控制主板啦;低压4公斤;可以的属于正常运行工况;不好意思;仅供参考
回复
3楼
四个过滤器芯都碎了,可能是液击,就是蒸发器的液态制冷剂没有完全蒸发就回到了压缩机前面,有可能是你短接报警后造成的,也可能膨胀阀开度过大冷剂进入蒸发器过多无法全蒸发,也有可能是回来的冷冻机油回来造成的;如果是液击,碎片上面应该有小麻点。
冷冻机油特别多就要看看油气分离器是否正常了,机油是不是加多了。
回复
4楼
:):):):):):)路过学习
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
国祥的机子有点怪毛病很正常的,你从干燥滤芯放出那么多油,高压又不是太高肯定是跑油了,你现在油镜油位应该不高吧?干燥滤芯碎,应该是有水分饱和了或者原来换的滤芯质量问题,楼上所说的液击我感觉可能性不大,大家可以试一下拿新的干燥滤芯,使劲用手掰是掰不开的,只有吸收水分后一掰就碎,短接低压开关能运行,控制器肯定没事,肯定是系统氟压低报警的,不是误报的,所以你还是先保证油路正常,看看系统漏氟没?
回复
7楼
满液机组本身回油就困难,有可能系统脏大量油於积在过虑器内。长时间寖泡在液体油氟混合物内的干燥芯经过高压的氟冲击,就有可能把过滤芯打碎。
回复
8楼
好吧,来学习的
回复
9楼
路过,学习一下
回复
10楼
应该是液击,大机报故障一般不建议短接保护装置,容易出大问题。低压4个高压12个是不是在负荷小或没有满载的情况下啊,一般满液式螺杆机在满载情况下低压5.5高压14-15个吧
回复
11楼
受教了!大家分析的很透彻!
回复