空调箱送风小,风机电流小 。 求助
xiaxiuhu001
2013年08月22日 11:34:04
只看楼主

手头上的案子:1、十万级无尘室,1000平方,高度3米,60个人,没什么发热设备;要求温度22度,适度60%2、利用原有两台MAU空调箱改成AHU,单台风量28000CMH,冷量236KW,风机15KW,两台一样3、两台送回风都是接共管再接出去的4、空调箱水阀全开问题:车间温度只能降到25度冰水管过滤器和冷盘管都清洗了,滤网都是新的,水管空气已排掉。出风口风速底,风机电流只有20A。风阀全都检查了,管路应该没堵。(是不是送回风共管的原因?)风机皮带也换成新的。

手头上的案子:1、十万级无尘室,1000平方,高度3米,60个人,没什么发热设备;要求温度22度,适度60%
2、利用原有两台MAU空调箱改成AHU,单台风量28000CMH,冷量236KW, 风机15KW,两台一样
3、两台送回风都是接共管再接出去的
4、空调箱水阀全开
问题:车间温度只能降到25度
冰水管过滤器和冷盘管都清洗了,滤网都是新的,水管空气已排掉。
出风口风速底,风机电流只有20A。风阀全都检查了,管路应该没堵。(是不是送回风共管的原因?)风机皮带也换成新的。

温度一直降不下来,急~~~~



wxy19900818
2013年08月22日 14:55:46
2楼
风量有没有测 ? 电机额定电流多少 ?
回复
ybhvac
2013年08月22日 15:59:37
3楼
电流20A,估算功率大概10kW,风机远没达到额定工况。
回复
xiaxiuhu001
2013年08月22日 18:44:13
4楼
自己估计问题应该就出在风量上面,就是不知道为什么会出现这个问题。
就解决方案
回复
ybhvac
2013年08月22日 22:00:52
5楼
两台组合柜出口应该设得有阀吧,单开一台,测试一下。
回复
qq1219370194qq
2013年08月22日 22:07:47
6楼
回风口在室外,还是室内
回复
ww47306
2013年08月23日 13:14:02
7楼
楼主是台资企业?
1,算过主管风速?MAU一般是多用一备或一用一备,风管风速不高,现在改成两台并联了,送回风管的阻力算过?
2,风机是否反转?机组的进口和出口有止回阀?
回复
xiaxiuhu001
2013年08月23日 22:52:09
8楼
ww47306 发表于 2013-8-23 13:14 楼主是台资企业?1,算过主管风速?MAU一般是多用一备或一用一备,风管风速不高,现在改成两台并联了,送 …车间是新的,利用原有两台MAU改成AHU,送回风都是共管并一起。机组余压800Pa,送回风最远回路加起来大概140M,加上高效口和弯头是不够。试了一下,开一台或把回风管拆掉风机电流会增加2-3个安培。问题是机组余压不够还是像这种两台并一起的做法就是不合理????????
回复
xiaxiuhu001
2013年08月24日 08:50:07
9楼
求高手帮忙解决
回复
水东洋机电
2013年08月24日 10:20:30
10楼
加开几个出风口OK..............................................................
回复
xiaxiuhu001
2013年08月24日 16:30:13
11楼
土木总站长 发表于 2013-8-24 10:20 加开几个出风口OK……………………………………………………..哥你是个坑啊已联系空调箱厂家,来看看怎么改风机。应该是新风工矿改回风工矿后机外余压不够的原因吧
回复