关于中性线是否要断开的讨论帖
grey111111
grey111111 Lv.4
2013年08月21日 18:31:06
只看楼主

刷土木币的别评论了。

刷土木币的别评论了。

免费打赏
grey111111
2013年08月21日 18:32:02
2楼
GB 50096-1999(2003年版)住宅设计规范
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
回复
grey111111
2013年08月21日 18:33:06
3楼
现实中看到住宅单相电表箱的出线空开是1P。
回复
hulitao0104
2013年08月21日 18:40:54
4楼
说的是入户电源总开关,即户配电箱的总开关,都是2P的。
回复
wuchiqun
2013年08月21日 19:26:07
5楼
规程规定;低压单电源三相四线中性线不能单独装开关同时零线严禁安装熔丝,单相二线应安装双极断路器(开关)!
回复
grey111111
2013年08月21日 21:08:09
6楼
wuchiqun 发表于 2013-8-21 19:26 规程规定;低压单电源三相四线中性线不能单独装开关同时零线严禁安装熔丝,单相二线应安装双极断路器(开关 …我明白你的意思,中性线断开相线一定要断,现在前提条件是相线断了,在什么情况下,中性线要断,什么情况下不断。你说的这句话能具体到哪一条规范吗?我想看看原文是怎么样的。会更好理解。
回复
老灰兔子
2013年08月21日 21:27:31
7楼
单相线路中的零线属于工作零线,一来一回都会有电流流过。其次是三相线路中,平衡负载是少数,绝大部分是不平衡负载,特别是民居供电更是这样,这一来零线必定有不平衡电流流过。

零线有电流流过,其带上危险电压的可能性就增大,假使你使用了1P的开关,虽然切断了相线,但带上危险电压的零线没有被切断,意外触及该零线就会发生触电事故,因此单相线路提倡使用2P开关,同时切断相、零线,减少触电的危险。

零线带电是常见的一种现象,因此发生的触电事故不在少数,特别是平常线路维修过程中,维修人员因零线带电造成意外触电事故经常见到。
回复
hanzhg54
2013年08月21日 21:46:35
8楼
住宅入户的总开关一定要用能够全部断开所有外线的断路器,这是对的。
回复
grey111111
2013年08月21日 22:29:17
9楼
老灰兔子 发表于 2013-8-21 21:27 单相线路中的零线属于工作零线,一来一回都会有电流流过。其次是三相线路中,平衡负载是少数,绝大部分是不 …这个原理我明白,但是不是非常了解,在住宅的配电总箱或电表总箱中,进线总开就要用4P,出现分空开就用3P或者1P,有依据吗?特别是在三相配电中断零与不断零的情况不太清楚。
回复
grey111111
2013年08月21日 22:29:38
10楼
hanzhg54 发表于 2013-8-21 21:46 住宅入户的总开关一定要用能够全部断开所有外线的断路器,这是对的。我在规范里找到了
回复
grey111111
2013年08月21日 22:31:05
11楼
hulitao0104 发表于 2013-8-21 18:40 说的是入户电源总开关,即户配电箱的总开关,都是2P的。单相的住宅户内配电箱入线都是2P的,规范里面找到了。还有其他相关的依据规范吗?
回复

相关推荐

APP内打开