关于中性线是否要断开的讨论帖
grey111111
grey111111 Lv.4
2013年08月21日 18:31:06
只看楼主

刷土木币的别评论了。

刷土木币的别评论了。

免费打赏
c168_com
2013年08月21日 22:43:47
12楼
正规的配电柜,很难见过4P的。
4P最好少用,慎用,特别是大电流的。
回复
grey111111
2013年08月21日 23:21:12
13楼
c168_com 发表于 2013-8-21 22:43 正规的配电柜,很难见过4P的。4P最好少用,慎用,特别是大电流的。隔离开关、总开、漏电开关都要4P的吧。
回复
聂阳
2013年08月22日 08:58:01
14楼
隔离开关用3P :P:P:P:P
回复
grey111111
2013年08月22日 18:32:47
15楼
nieyang5200 发表于 2013-8-22 08:58 隔离开关用3P可以说说为什么用3p吗
回复
wboy8759
2013年08月22日 23:30:00
17楼
哈哈,既要土木币,又要争论问题。
楼主所说的住宅供电,一般每户进线是单相的,要求用双极开关同时控制相线和中性线的。
而对于三相供电系统来说就有讲究了,可以断开中性线的情况在2011版的《低压配电设计规范》中有如下规定:




回复
asmdl
2013年08月23日 01:35:04
18楼
楼主的帖子真简洁,除了题目就没正文,还叫人别刷土木币,有意思
回复
rk5707
2013年08月23日 08:35:37
19楼
"关于中性线是否要断开的讨论帖"

此话题没有意义,关于中性线是否要断开要看在什么地方用在什么位置。笼而统之的讨论中性线是否要断开会越讨论越糊涂。

所以给它一个位置更具体的,比如:母联开关处中性线是否要断开的讨论 再或者变压器出线开关处中性线是否要断开的讨论。

这样才会 集中力量办大事。:lol:lol:lol:lol
回复
xin262671427
2013年08月23日 13:02:32
20楼
上面有不懂的~·都可以去看王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》(第3版)吧··讲得很详细~~
回复
qzw_cool
2013年08月26日 14:43:35
21楼
c168_com 发表于 2013-8-21 22:43 正规的配电柜,很难见过4P的。4P最好少用,慎用,特别是大电流的。TN-C系统中,严禁断开PEN导体;TN-C-S,TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四级开关;TT,IT系统中应采用四极开关。民规7.5.3
回复
八0后的幸福
2013年08月27日 07:53:47
22楼
我们这边的系统是TN-C的,母联断路器和进线都是3P的,不断中性线!
对这个议题小弟很久前就关注过,大家说的感觉都对!一直没理解过!求高人详解!
回复

相关推荐

APP内打开