听设计人员说风机盘管加新风系统的集中空调的建筑总高度50m 以下的不用考虑水利分区,感觉虽然盘管可以耐压,但不是水泵耗能会增大吗?求助高人解释一下。

听设计人员说风机盘管加新风系统的集中空调的建筑总高度50m 以下的不用考虑水利分区,感觉虽然盘管可以耐压,但不是水泵耗能会增大吗?求助高人解释一下。
免费打赏
ybhvac
2013年08月21日 14:43:15
2楼
水系统竖向分区主要是根据系统运行压力和设备承压,50米以内的建筑常用设备承压都能满足要求没必要分区,分区增加板换等管理费用和能耗还会增加。
回复
bj5945
2013年08月21日 17:32:32
3楼
楼高跟水泵能耗有什么关系???110米,我也没有分区呀!
回复
sjp7-8
2013年09月30日 17:19:24
4楼
首先明确一点,对于空调冷冻水系统这样的闭式系统,层高带来的静压并不需要加到循环水泵上,只是会影响补水定压泵的扬程。即使说影响的话,也只是越高,最不利环路越长,引起循环水泵扬程略有增加。对于50米的系统,定压泵的扬程可以取56米左右,即系统的静压点为55m。下面估算循环水泵的扬程:
蒸发器阻力取8米;最不利环路暂取400米(具体多少得瞅瞅图纸),比摩阻取300的话,总阻力1.4x400x300=16.8米(局部阻力占40%);末端风盘或空气处理机阻力取3米,二通调节阀取4米,总共32米,循环水泵扬程取36米。
系统最高点的压力也就是55+36=91米。
风机盘管完全可以承受的。
具体多少米才需要分区,是根据设备承压能力,和以上计算得出的。
回复
xsmlwhy
2013年09月30日 22:32:42
5楼
学习了,风机盘管承压
回复
大勺子
2013年10月01日 10:32:28
6楼
sjp7-8 发表于 2013-9-30 17:19 首先明确一点,对于空调冷冻水系统这样的闭式系统,层高带来的静压并不需要加到循环水泵上,只是会影响补水 …你是个高手呀,交个朋友吧
回复
sjp7-8
2013年10月08日 12:48:19
7楼
yese1 发表于 2013-10-1 10:32 你是个高手呀,交个朋友吧不敢不敢,多多交流
回复
◇◆╥钱如雨
2013年10月08日 18:19:14
8楼
:lol好好学习,天天上当...
回复
henyoucai
2013年10月09日 15:00:38
9楼
sjp7-8 发表于 2013-9-30 17:19 首先明确一点,对于空调冷冻水系统这样的闭式系统,层高带来的静压并不需要加到循环水泵上,只是会影响补水 …我也觉得你是个高手哇,和他交个朋友吧{:2_83:}
回复