如题:一个两万多平米的小学,做的集中中央空调,需要设计喷淋吗?纠结啊!
如题:一个两万多平米的小学,做的集中中央空调,需要设计喷淋吗?纠结啊!
2楼
应该是需要的,参考《建筑设计防火规范》8.3.4 第3条设集中中央空调 面积超过3000平的办公建筑就需要设置喷淋了。发生火灾时,小学生的逃生能力肯定不如成人,危险性应该不办公建筑严重吧,个人理解,仅供参考!
回复
3楼
学校建筑规范没要求。着火与地震不同。对于后者,国家规范只要是学校建筑抗震级别提高一级。理由同楼上。但防火没有要求,其理由是学校内从事与火有关的活动不多,二是教室内可燃物不同于办公楼。无论规范修订过多少遍,我发现学校教建筑始终不提自喷。幼儿园原规范也不强调新规范要设也是有前提条件:中型及以上才设。
回复
4楼
好资料,谢谢分享
回复
5楼
去过好多学校,教室里没有喷淋啊。
回复
6楼
小学居然做集中中央空调? 如果做了集中中央空调的话是需要设喷淋的 参考办公建筑 如果没设集中中央空调 就不需要做喷淋
回复
7楼
这种情况肯定是要做的啊~~~~~
回复
8楼
规范为何不把学校同幼儿园一样单独列出一条?谁能解释一下。
回复
9楼
查“中小学设计规范暖通篇”没有要求学校建筑设空调更没有要求设集中空调。也就是说不设符合规范要求。若设也是优先采用分体式空调(便于局部开启与关闭)而不是集中空调(方案有问题:暑期为教师房间有空调,而把整个系统全开启?浪费不是一般的大。)设计暖通空调方案。源头不合理。
回复
10楼
注意:是有风管的才需要设置喷淋。
回复
11楼
enjoynow 发表于 2016-1-15 11:57 应该是需要的,参考《建筑设计防火规范》8.3.4 第3条设集中中央空调 面积超过3000平的办公建筑就需要设置喷 …谢谢,为了安全起见设了:$
回复