某工程,风机盘管+风系统。冷水主机是捷丰的三个模块机,气压罐定压。投入运行有一段时间了,从开始使用时,就发现有几个房间的风机盘管处水流声很响,“嘘嘘”地,我觉得可能是放气不充分的问题,叫人把系统内的气体放干净,结果还是不行,偏偏那几个房间是重要房间,这问题不解决肯定不行。各位大师,问题会出在哪些方面?
你怎么知道系统内的气体已放干净?可能你放的不是地方,只要有水流声基本上都是有空气,但怎是“嘘嘘”声,可能还有其他问题,请仔细检查声音的来源。
回复
3楼
自动排气做好没?
回复
4楼
我们以前也有过,是自动排气坏了。
回复
5楼
水压过大也会有这样的声音,响声在几楼 。
回复
6楼
可能有几个原因:
1、系统内空气没排干净
2、系统的水系统设计的不平衡,可能那几个地方的水压特别大
回复
7楼
这几个房间的位置要搞清.如果是每一层的末端,可能是管道充水不足,压力不够,存有气体.另外排气要单独排,整个系统有好多排气的位置.
也许是管道系统的压力不稳定.多观察就会发现问题所在.
回复
8楼
单独排气 就好了
不可能是其它原因
回复
9楼
支持6楼
在那几个盘管上游加自动排气阀怎么样?
回复
10楼
系统里有空气没有放净
或者是压力不平衡
更换排气阀试试
回复
11楼
还有检查放气阀位置对不对,是不是系统高点.