急急急!没空调用了!风冷三用机故障分析,求教!
yexiaolove
yexiaolove Lv.4
2013年08月21日 00:57:06
来自于中央空调
只看楼主

麦克维尔家用风冷三用机,即空调制冷+制热+热回收(生活热水),制冷量30kw的。 使用时间:7个月。前面半年一直很没有多少问题,只有半夜停过4次机,但只要重新开机就好了。前天开始出现故障,昨天各种模式试运行,故障现象如下:1、制冷模式:开机,正常运行3-5分钟后,压缩机停止运行,等3~5分钟,然后又重新启动,再运行几分钟,然后报“低压故障”。其中有一次报过“压缩机吸气温度传感器”故障,也许是偶尔的信号错误?

麦克维尔家用风冷三用机,即空调制冷+制热+热回收(生活热水),制冷量30kw的。 使用时间:7个月。前面半年一直很没有多少问题,只有半夜停过4次机,但只要重新开机就好了。

前天开始出现故障,昨天各种模式试运行,故障现象如下:
1、制冷模式:开机,正常运行3-5分钟后,压缩机停止运行,等3~5分钟,然后又重新启动,再运行几分钟,然后报“低压故障”。其中有一次报过“压缩机吸气温度传感器”故障,也许是偶尔的信号错误?

2、制热水模式:运行约3-5分钟后,报“系统排气温度过高”。

3、设置为制冷+热水模式:运行约5分钟后,报“系统排气温度过高”。

4、设置为制热模式(冷冻水变成热水,冬天用),也是运行约5分钟后,报“系统排气温度过高”。


5、根据家人回忆(昨天出了故障后才回想起来),在最近半个月左右制生活热水的时候就已经烧不到设定温度45℃了,可能到38~40℃左右就了(没有留意有没有故障代码什么的,直到昨天停止工作了才开始注意)。

6、在那短暂运行的几分钟内,观察水温度变化,冷冻水温差一般是3度,同时考虑冷冻水机组有水流开关的,可以排除是流量不足;

7、生活热水侧也可以判断不是水流量不足的问题。在运行的那几分钟内,没有留意生活热水进出水温度。 )

===================================================
8、今天厂家过来了,检查了半天,加了冷媒(好像还换了一个传感器),试运行了几个小时了 ,暂时看来,制冷模式可以正常运行了。 但是制热,或者热回收模式都会报 高压故障。所以

现在暂时没有热水冲凉(老人小孩),制冷还好一点点。


===================================================
问题究竟在哪来?
现在的问题是,既然不是水流量的问题,不是冷媒问题,还有哪些可能会造成以上故障现象?
我的理解:
1、热回收层的管道内结垢?但是如果结垢的话,在制冷+热回收模式时会通过风冷翅片散热的吧? 设置为制热模式也会报高压,理解不了这里。
2、压力控制器或者压力传感器故障?也不知道厂家测了压力没有,不知道能不能看到或者测到的?
3、只开制冷模式,不会报高压和低压了,说明翅片散热其实是正常的?
4、散热翅片也不脏。不过风扇好像转的慢了,没留意。
不清楚里面到底是怎么切换的,不晓得问题到底在那里。各位兄弟都帮忙出出注意,提供一些建议?


20130405_110532_1.jpg

免费打赏
yexiaolove
2013年08月21日 00:57:39
2楼
图片是安装的时候拍的
回复
gac13902486696
2013年08月22日 10:05:58
3楼
不久前我们也给别人家装了台麦克维尔风冷冷水机组,型号MAC035CR,板换冻坏了三次,后来厂家直接换机器,但是原因到现在都没有查出来,郁闷,担心换机器后装上去还是会冻坏
回复
hongjinglzf
2013年08月22日 12:01:22
4楼
回气管泻冷,回气温度升高;冷媒不足,回气压力低,压缩比增大,排气温度升高,;散热器堵塞压力升高,风量,水量不足,散热不良,压力升高
回复
dongfangzheng
2013年08月23日 14:11:09
5楼
没搞过,路过,等等高人
回复
zts81810022
2013年08月23日 18:42:22
6楼
路过,等等高人
回复
暖通小康
2013年08月24日 10:00:14
7楼
坐等:)高人解决!
回复
水东洋机电
2013年08月24日 10:17:19
8楼
电子膨胀阀故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
z1428031287
2013年08月26日 15:13:50
9楼
1有可能是管路阻塞(节流阀,干燥过滤器),造成低压低,高压高,压力比升高,排气温度过高2,冷凝器散热效果不好,有污垢,或有空气影响换热3,电机加热量太大造成回气温度升高,从而排气温度过高。你说出水温度低了,最可能还是冷凝器换热的问题
回复
liuyo5678
2013年08月26日 15:54:04
10楼
家用机组好多都用的PPR管道,由于场地的限制、安装的随意性,造成管道上弯头过多。水泵基座也太简陋了,管道上过滤器、压力表这些都没得,安装场地散热也不好。家用工程还是好挣钱额:lol