井用潜水泵下入深度为什么要求在最低动水位下3-6m
chzaixinjian
2013年08月20日 16:23:38
只看楼主

求解:井用潜水泵下入深度为什么要求在最低动水位下3-6m呢,这是根据什么算的啊

求解:井用潜水泵下入深度为什么要求在最低动水位下3-6m呢,这是根据什么算的啊
免费打赏
huangzhimin
2013年08月22日 14:44:09
2楼
可参见(红本)给水排水设计手册第3册 <城镇给水> 第二版第313页。
井用潜水泵出口(与扬水管连接处)应处于动水位以下一定水深。对不同型号水泵的淹没水深要求差异较大,设计时应根据产品样本资料确定。
一般水泵的淹没水深不得小于1m,以2~3m为好,或将2~3个叶轮浸入动水位以下。
回复
chzaixinjian
2013年08月27日 16:46:38
3楼
huangzhimin 发表于 2013-8-22 14:44 可参见(红本)给水排水设计手册第3册第二版第313页。井用潜水泵出口(与扬水管连接处)应处于动水位以 …新建水源井的时候(地面工艺),动、静水位、涌水量这些参数要怎样利用呢。
回复
huangzhimin
2013年08月28日 09:00:04
4楼
chzaixinjian 发表于 2013-8-27 16:46 新建水源井的时候(地面工艺),动、静水位、涌水量这些参数要怎样利用呢。可参见《室外给水设计规范》 (GB 50013-2006)1、强制性条文规定:5.1.1 水源选择前,必须进行水资源的勘察。 5.1.3 用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采。地下水开采后,不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降。 2、设计条文说明:5.1.1 关于在水源选择前必须先进行水源勘察的规定。 据调查,一些项目由于在确定水源前,对选择的水源没有进行详细的调研、勘察和评价,以致造成工程失误,有些工程在建成后发现水源水量不足或与农业用水发生矛盾,不得不另选水源。有的工程采用兴建水库作为水源,而在设计前没有对水库汇水情况进行详细勘察,造成水库蓄水量不足。一些拟以地下水为水源的工程,由于没有进行详细的地下水资源勘察,取得必要水文资料,而盲目兴建地下水取水构筑物,以致取水量不足,甚至完全失败。因此,本条规定在水源选择前,必须进行水资源的勘察。 5.1.3 关于选用地下水为水源时,必须有确切的水文地质资料,并遵守地下水取水量不得大于允许开采量、不得盲目开采的规定。 鉴于国内部分城市和地区盲目建井,长期过量开采地下水,造成区域地下水位下降或管井阻塞事故,甚至引起地面下沉、井群附近建筑物的破裂,因此,地下水取水量必须限制在允许的开采量以内。在确定允许开采量时,应有确切的水文地质资料,并对各种用途的水量进行合理分配,与有关部门协商并取得同意。在设计井群时,可根据具体情况,设立观察孔,以便积累资料,长期观察地下水的动态。二、结论:采用地下水作为供水水源时,应有确切的水资源勘察资料;水源井的应按(或参照)水资源勘察报告提供的主要参数(包括单井取水量、动、静水位、井距等)进行设计。
回复
huangzhimin
2013年08月28日 09:01:00
5楼
2013年08月28日 09:01:31
6楼
2013年09月20日 16:57:53
7楼
学习了,谢谢!!!!
回复

相关推荐

APP内打开