接触器控制型双电源怎么加时间继电器
ytwli521
ytwli521 Lv.4
2013年08月20日 10:02:14
只看楼主

是这样的情况,现场要求这个双电源用转换开关转到那一段接触器都能合上,不是说要主电源优先,但是还得保证能切换,这张图已经是后改的了 可是改完后我发现转换的时候时间太短,双电源切换又打火现象,所以想加个时间继电器控制下,请教高手帮分析下应该怎么把时间继电器加进去 最好是加一个

是这样的情况,现场要求这个双电源用转换开关转到那一段接触器都能合上,不是说要主电源优先,但是还得保证能切换,这张图已经是后改的了 可是改完后我发现转换的时候时间太短,双电源切换又打火现象,所以想加个时间继电器控制下,请教高手帮分析下应该怎么把时间继电器加进去 最好是加一个

QQ图片20130820095751.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年08月20日 14:11:41
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-20 14:17 编辑

用下面电源L1----N给KT线圈,常闭释放延时的接点串切换开关SA,分别接到KM1和KM2线圈,接触器自保的过程中同时考虑KT抢时间的问题(KT线圈串KM1、KM2的辅助常闭)。
回复
afeihust
2013年08月21日 15:33:52
3楼
纯友情支持一下
回复
dl1551
2013年08月23日 09:02:41
4楼
我觉得这个二次线路不理想,当二路电源都有电时就存在抢时间的问题。加时间继电器也不是理想,我看这是手动投入的,不如干脆把转换开关换了,改变接线方式,彻底解决。