变压器容量80KVA,只带一潜水泵,功率为37KW,一直用得好好的,结果现在无法运行,负荷运行后电压有400V降为350V,请问会不会变压器有问题了?谢谢
变压器容量80KVA,只带一潜水泵,功率为37KW,一直用得好好的,结果现在无法运行,负荷运行后电压有400V降为350V,请问会不会变压器有问题了?谢谢
2楼
检查方法:
1、检查三相电流是否平衡;
2、电流平衡时,查三个线电压是否一样;
3、电流不平衡时查变压器高压分接开关(可能触头接触不良);
4、查电机可能断相。
回复
3楼
怎么启动的?直接启动吗?
电动机容量超过变压器的30%,就不要直接启动了,否则启动电流很大,电压降很大
回复
4楼
是采用软启动启动的。
回复
5楼
看看变压器的Uk%是多少?怀疑是变压器有问题
回复
6楼
是不是泵有问题!
回复