学生请教一个电路问题
yxf2006yl
yxf2006yl Lv.2
2013年08月19日 22:38:56
只看楼主

请教各位,客房三相五线供电时,配电箱处总零线断后,灯还亮。此时查原因取掉各房间零线后灯就不亮了。而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了,是什么原因,这样在使用中 会有问题吗,能正常用吗,请教了.

请教各位,客房三相五线供电时,配电箱处总零线断后,灯还亮。此时查原因取掉各房间零线后灯就不亮了。而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了,是什么原因,这样在使用中 会有问题吗,能正常用吗,请教了.
yxf2006yl
2013年08月22日 00:20:43
22楼
fb270114574 发表于 2013-8-20 09:25 断零容易烧电器谢谢老师的提醒。
回复
yxf2006yl
2013年08月22日 00:21:28
23楼
asdl500 发表于 2013-8-21 11:07 当心啊!!!!!!!!!谢谢,我一定当心。
回复
yxf2006yl
2013年08月22日 00:23:46
24楼
afeihust 发表于 2013-8-21 15:31 没有看明白楼主表达的是什么意思你好,老师。在我们工地上有一电工队在总配电箱上更换断路器时摘掉了我们客房部设的总零线后,只有一房开着灯,当送上电且没接客房总零线的情况下灯亮着(其它房间均还未使用),由此他判定我们的线路某处接地,提出我们的线路有问题,故我发贴请教大家。线路某处接地灯是否也亮?
回复
月下恋
2013年08月22日 17:39:32
25楼
果断打酱油,按照这种房屋中零线接地的话不会亮的
回复
renguangpeng2010
2013年08月24日 23:10:28
26楼
房間里估計用的是380V的電源,燈和插座等用電器是按照三相均勻來分配的,當主零線斷后,所有用電器的零線鏈接成一個公共點,即:三相電源的Y形接法,用是可以用時間不能長了,要是有一組關掉或者說斷開,造成中性點移位,就是相當於把兩個220V的用電器串聯起來接入380V 的電,電壓不夠,導致不能正常使用。還有的就是接入了380 的點,燒毀。
回复
weidun1987
2013年08月25日 10:51:57
28楼
你的灯具上承受的是应该是380V的电压。这个灯的寿命会降低。
回复
chandq168
2013年08月25日 12:55:22
29楼
这是个愚蠢的问题,请问楼猪是不是专业干电的
回复
jiangzhenjia
2013年08月26日 07:42:27
30楼
这都是什么毛病啊,全部断开,从新接
回复
老盖
2013年08月26日 10:36:31
31楼
楼主工地电器质量不错,没有全部烧掉
回复
hcm19818
2013年08月26日 11:06:18
32楼
本帖最后由 hcm19818 于 2013-8-26 11:29 编辑

断零后中心点位移 !两线电压在分配!很危险!
两设备的阻抗一样还好,不一样的话大阻抗的那个会过电压烧掉!
回复

相关推荐

APP内打开