请教各位,客房三相五线供电时,配电箱处总零线断后,灯还亮。此时查原因取掉各房间零线后灯就不亮了。而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了,是什么原因,这样在使用中 会有问题吗,能正常用吗,请教了.
请教各位,客房三相五线供电时,配电箱处总零线断后,灯还亮。此时查原因取掉各房间零线后灯就不亮了。而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了,是什么原因,这样在使用中 会有问题吗,能正常用吗,请教了.
33楼
学习了 :D
回复
34楼
lingxuct 发表于 2013-8-20 08:24 楼主高手,用断零(断开总N线往电源方向的连接!)的方法查毛病,太厉害了!没有烧客房的电视机?(可能在查 …请问?另外的4个开关是断开的,他是怎么构成380的回路的呢?不明白,还请指教,谢谢
回复
35楼
总零线断,电压变380伏。
回复
36楼
请问?另外的4个开关是断开的,他是怎么构成380的回路的呢?不明白,还请指教,球解答啊。。。。
回复
37楼
球解答。。。。。。。。。。
回复
38楼
这都是什么毛病啊,全部断开,从新接
回复
39楼
哈哈,就得这样
回复
40楼
要烧毁很多功率小的用电器的
回复
41楼
哥,断零线,要起火的
回复
42楼
中性点飘逸 三相不平衡会烧坏电器的
回复