请教各位,客房三相五线供电时,配电箱处总零线断后,灯还亮。此时查原因取掉各房间零线后灯就不亮了。而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了,是什么原因,这样在使用中 会有问题吗,能正常用吗,请教了.

请教各位,客房三相五线供电时,配电箱处总零线断后,灯还亮。此时查原因取掉各房间零线后灯就不亮了。而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了,是什么原因,这样在使用中 会有问题吗,能正常用吗,请教了.
ontimewhq
2013年08月21日 17:04:11
12楼
三相未端有单相设备最后断零了,楼主玩火啊…
回复
sjg9876
2013年08月21日 17:40:19
13楼
有危险的,总零线断开?有多少烧多少不要玩火!:)
回复
yfxll
2013年08月21日 19:19:38
14楼
LZ那灯是不是特别亮:)
回复
tianmao123
2013年08月21日 20:59:43
15楼
rk5707 发表于 2013-8-19 23:28 你的灯具上承受的是应该是380V的电压。这个灯的寿命会降低。知道 零线 断了 为什么不连接呢??不会
回复
hanzhg54
2013年08月21日 21:54:37
16楼
li723766963 发表于 2013-8-20 10:18 客房部分有必要三相电么???表示疑问。。。当然有必要了,客房部那么多电器都在一相,其它两相干什么用?别把楼主说的客房理解成一间客房,而是一个客房部。
回复
hanzhg54
2013年08月21日 21:56:18
17楼
知道总零线断了就应该立刻处理,怎么敢一路一路断开零线检查,太大意了。
回复
yxf2006yl
2013年08月21日 23:42:02
18楼
lingxuct 发表于 2013-8-20 08:24 楼主高手,用断零(断开总N线往电源方向的连接!)的方法查毛病,太厉害了!没有烧客房的电视机?(可能在查 …你好,老师。在我们工地上有一电工队在总配电箱上更换断路器时摘掉了我们客房部设的总零线后,只有一房开着灯,当送上电且没接客房总零线的情况下灯亮着(其它房间均还未使用),由此他判定我们的线路某处接地,提出我们的线路有问题,故我发贴请教大家。
回复
yxf2006yl
2013年08月22日 00:10:03
19楼
你好,老师。在我们工地上有一电工队在总配电箱上更换断路器时摘掉了我们客房部设的总零线后,只有一房开着灯,当送上电且没接客房总零线的情况下灯亮着(其它房间均还未使用),由此他判定我们的线路某处接地,提出我们的线路有问题,故我发贴讲述了我方电工组的做法及提出的问题。
回复
yxf2006yl
2013年08月22日 00:13:11
20楼
rk5707 发表于 2013-8-19 23:28 你的灯具上承受的是应该是380V的电压。这个灯的寿命会降低。知道 零线 断了 为什么不连接呢??你好,老师。在我们工地上有一电工队在总配电箱上更换断路器时摘掉了我们客房部设的总零线后,只有一房开着灯,当送上电且没接客房总零线的情况下灯亮着(其它房间均还未使用),由此他判定我们的线路某处接地,提出我们的线路有问题,故我发贴请教大家。
回复
yxf2006yl
2013年08月22日 00:19:44
21楼
lingxuct 发表于 2013-8-20 08:24 楼主高手,用断零(断开总N线往电源方向的连接!)的方法查毛病,太厉害了!没有烧客房的电视机?(可能在查 …你好,老师。在我们工地上有一电工队在总配电箱上更换断路器时摘掉了我们客房部设的总零线后,只有一房开着灯,当送上电且没接客房总零线的情况下灯亮着(其它房间均还未使用),由此他判定我们的线路某处接地,提出我们的线路有问题,故我发贴请教大家。灯亮的原因你说的对,线路接地时灯是否也亮?