请教各位,客房三相五线供电时,配电箱处总零线断后,灯还亮。此时查原因取掉各房间零线后灯就不亮了。而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了,是什么原因,这样在使用中 会有问题吗,能正常用吗,请教了.
请教各位,客房三相五线供电时,配电箱处总零线断后,灯还亮。此时查原因取掉各房间零线后灯就不亮了。而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了,是什么原因,这样在使用中 会有问题吗,能正常用吗,请教了.
2楼
你的灯具上承受的是应该是380V的电压。这个灯的寿命会降低。
知道 零线 断了 为什么不连接呢??
“而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了”
没看明白你表达的意思。。
回复
3楼
楼主高手,用断零(断开总N线往电源方向的连接!)的方法查毛病,太厉害了!没有烧客房的电视机?(可能在查毛病时不让开电视)
为什么N线断开后灯还会亮?因为二根相线之间有380V电压!!!第5只灯的N线接通,就是把第5只灯与前面4只串联后接到380V上!!!
回复
4楼
断零容易烧电器
回复
5楼
客房部分有必要三相电么???表示疑问。。。
回复
6楼
:L 当心啊!!!!!!!!!
回复
7楼
回复
8楼
说明你前4根是同相,赶紧把总零线问题处理了,要不会烧设备的
回复
9楼
学习了。。。
回复
10楼
没有看明白楼主表达的是什么意思
回复
11楼
总零线断开?有多少烧多少
回复