关于新风机组的讨论
yixiaoqing
yixiaoqing Lv.5
2013年08月19日 17:15:17
来自于中央空调
只看楼主

各位兄弟姐妹:讨论一下新风机组的问题,新风机组选型是根据新风量进行选型的,选出新风机组以后是不是还要选择其他的空调机组进行承担室内冷热负荷呢?例如:一个商场600m2,商场人员密度0.6人/m2,人均新风量:15m3/h,新风量为:5400m3/h,选择一台BG-60X新风机组,参数为:冷量:88.9kw,热量:91.2kw 风量:6000m3/h;这台新风机组的冷量承担室内的冷负荷了么?是不是需要另外选择空调机组进行承担室内冷热负荷?

各位兄弟姐妹:讨论一下新风机组的问题,新风机组选型是根据新风量进行选型的,选出新风机组以后是不是还要选择其他的空调机组进行承担室内冷热负荷呢?例如:一个商场600m2,商场人员密度0.6人/m2,人均新风量:15m3/h,新风量为:5400m3/h,选择一台BG-60X新风机组,参数为:冷量:88.9kw,热量:91.2kw 风量:6000m3/h;这台新风机组的冷量承担室内的冷负荷了么?是不是需要另外选择空调机组进行承担室内冷热负荷?
mmng521
2013年08月22日 20:37:25
12楼
新风机组,主要提供来新风,机组内的表冷器可以将新风处理到以下几种状态,1、新风处理到室内等温线,风机盘管担负一定的新风负荷,2、新风处理到室内等焓线,新风不担负室内负荷;3、新风处理到室内等含湿量线,新风担负一定的室内负荷,4、新风处理到低于室内等含湿量线,新风担负湿负荷。再送入房间内。室内的冷负荷主要还是由风机盘管(室内机)担负的!
回复
z1428031287
2013年08月23日 08:37:16
13楼
mmng521 发表于 2013-8-22 20:37 新风机组,主要提供来新风,机组内的表冷器可以将新风处理到以下几种状态,1、新风处理到室内等温线,风机盘 …挺详细。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
sjj515
2013年08月24日 16:33:58
14楼

楼主好人 谢谢了
回复
hvac3d
2013年08月25日 11:00:42
15楼
假设是全新风机组,利用室内外空气焓差和风量,计算出新风负荷;然后用空调器负荷减掉新风负荷,得出空调器能承担的室内负荷,如果该负荷小于室内负荷,则肯定不是全新风机组。

承担全新风的空调机组,其冷却盘管很大,一般为双盘管以减少水管压力损失
回复
underoath1
2013年08月26日 14:42:36
16楼
yixiaoqing 发表于 2013-8-22 10:28 兄弟你看一下这个 人家全是弄的新风机组我也挺困惑这个 前一阵子有个商场的项目我们投标 设计院出的图也是这样 但是空调箱屁股上回风口 新风百叶与空调箱之间有个电动密闭阀 这选型的时候到底是选新风工况还是选回风工况啊?电动密闭阀跟谁连锁啊?
回复
yixiaoqing
2013年08月28日 16:41:45
17楼
demond07 发表于 2013-8-22 19:55 这个图纸上的机组是吊顶式空调机组。回风箱里面直接加入新风,然后进过机组处理后送风。这个机组承担室内 …对这类设备怎么选型?是按照新风量还是冷量?
回复

相关推荐

APP内打开