关于新风机组的讨论
yixiaoqing
yixiaoqing Lv.5
2013年08月19日 17:15:17
来自于中央空调
只看楼主

各位兄弟姐妹:讨论一下新风机组的问题,新风机组选型是根据新风量进行选型的,选出新风机组以后是不是还要选择其他的空调机组进行承担室内冷热负荷呢?例如:一个商场600m2,商场人员密度0.6人/m2,人均新风量:15m3/h,新风量为:5400m3/h,选择一台BG-60X新风机组,参数为:冷量:88.9kw,热量:91.2kw 风量:6000m3/h;这台新风机组的冷量承担室内的冷负荷了么?是不是需要另外选择空调机组进行承担室内冷热负荷?

各位兄弟姐妹:讨论一下新风机组的问题,新风机组选型是根据新风量进行选型的,选出新风机组以后是不是还要选择其他的空调机组进行承担室内冷热负荷呢?例如:一个商场600m2,商场人员密度0.6人/m2,人均新风量:15m3/h,新风量为:5400m3/h,选择一台BG-60X新风机组,参数为:冷量:88.9kw,热量:91.2kw 风量:6000m3/h;这台新风机组的冷量承担室内的冷负荷了么?是不是需要另外选择空调机组进行承担室内冷热负荷?
xueyongganga601
2013年08月19日 18:10:51
2楼
你好。室内冷负荷是由空调机组承担的。新风机组,主要提供来自室外的新鲜空气,机组内的表冷器可以将新风处理到室内焓值后,送入房间内。
回复
yixiaoqing
2013年08月20日 09:12:32
3楼
xueyongganga601 发表于 2013-8-19 18:10 你好。室内冷负荷是由空调机组承担的。新风机组,主要提供来自室外的新鲜空气,机组内的表冷器可以将新风处 …是的…兄弟说的有道理…
回复
ghosttree
2013年08月20日 19:20:51
4楼
同意一楼,需要另外选择处理室内冷热符合的机组
回复
stone21
2013年08月21日 11:41:52
5楼
这要看你采用的焓湿图类型。。。也就是你的空气处理方案 如果将新风处理到室内空气等函点 室内负荷就完全由风盘承担
回复
vip19880223
2013年08月21日 18:34:22
6楼
同意一楼的
回复
yixiaoqing
2013年08月22日 10:27:11
7楼
xueyongganga601 发表于 2013-8-19 18:10 你好。室内冷负荷是由空调机组承担的。新风机组,主要提供来自室外的新鲜空气,机组内的表冷器可以将新风处 … 兄弟 你看这个 他们设计的全是新风机组
回复
yixiaoqing
2013年08月22日 10:28:33
8楼
ghosttree 发表于 2013-8-20 19:20 同意一楼,需要另外选择处理室内冷热符合的机组兄弟你看一下这个 人家全是弄的新风机组
回复
mpcboy2009
2013年08月22日 18:54:17
9楼
yixiaoqing 发表于 2013-8-22 10:28 兄弟你看一下这个 人家全是弄的新风机组这个全是新风机组?
回复
demond07
2013年08月22日 19:55:14
10楼
yixiaoqing 发表于 2013-8-22 10:28 兄弟你看一下这个 人家全是弄的新风机组这个图纸上的机组是吊顶式空调机组。回风箱里面直接加入新风,然后进过机组处理后送风。这个机组承担室内负荷以及新风负荷。
回复
xiangshu1234
2013年08月22日 20:28:45
11楼
新风机组,主要提供来新风,机组内的表冷器可以将新风处理到以下几种状态,1、新风处理到室内等温线,风机盘管担负一定的新风负荷,2、新风处理到室内等焓线,新风不担负室内负荷;3、新风处理到室内等含湿量线,新风担负一定的室内负荷,4、新风处理到低于室内等含湿量线,新风担负湿负荷。再送入房间内。室内的冷负荷主要还是由风机盘管(室内机)担负的!