今天到一机械厂配电房检查其电容,发现电容补偿控制器显示谐波HV=1.3,谐婆Hi=6.5,功率因数时而0.95以上时而0.85左右,该厂前几个月连续被供电局考核罚款,请问是怎么回事?
今天到一机械厂配电房检查其电容,发现电容补偿控制器显示谐波HV=1.3,谐婆Hi=6.5,功率因数时而0.95以上时而0.85左右,该厂前几个月连续被供电局考核罚款,请问是怎么回事?
12楼
还是和谐波有关系,由于谐波的存在导致测量环节不准确,导致功率因数不准,补偿装置投切不合理。治理一下谐波,改善一下投切模式可以解决问题的
回复
13楼
:):):):):):):):)
回复
14楼
其实谐波影响不是很大的。HV就是谐波电压畸变率,标准14549要求不超过5%,HI是电流畸变率,也可以看做5%左右的
回复
15楼
9楼说的较实际,因轧钢厂负荷较大,且不稳。冲击负荷频繁,造成低压配电室集中补偿电容器投切与负荷电流不匹配。调整一下功率因数控制器上的电容器投切时间(S)可能会好些。另外实践掌握负荷电流规律性。给功率因数控制器电流信号的电流互感器
装在那相上也有关系。三相电压、电流平衡否?差多少?实践中总结一下。