共同探讨电容补偿谐波问题
狂舞冰封
2013年08月19日 15:23:16
只看楼主

今天到一机械厂配电房检查其电容,发现电容补偿控制器显示谐波HV=1.3,谐婆Hi=6.5,功率因数时而0.95以上时而0.85左右,该厂前几个月连续被供电局考核罚款,请问是怎么回事?

今天到一机械厂配电房检查其电容,发现电容补偿控制器显示谐波HV=1.3,谐婆Hi=6.5,功率因数时而0.95以上时而0.85左右,该厂前几个月连续被供电局考核罚款,请问是怎么回事?
免费打赏
狂舞冰封
2013年08月19日 15:56:01
2楼
自己看看:victory::victory:
回复
cool1699
2013年08月19日 16:16:29
3楼
这个问题没遇到过哦!:L
回复
hebinshow
2013年08月19日 21:17:52
4楼
不懂啦:L:L:L
回复
y125670682
2013年08月19日 22:40:03
5楼
关注 待高手解答:hug::hug::hug::hug:
回复
狂舞冰封
2013年08月23日 12:37:54
6楼
咋没人解惑?:Q
回复
diango1980
2013年08月24日 22:00:20
7楼
狂舞冰封 发表于 2013-8-23 12:37 咋没人解惑?期待高手解答
回复
fitman
2013年08月24日 23:30:41
8楼
1、不是因为谐波原因罚款;
2、没有系统参数及读数的单位,没法判定谐波问题的大小;
3、有冲击负荷,考虑单独对其补偿。
回复
狂舞冰封
2013年08月26日 09:57:41
9楼
fitman 发表于 2013-8-24 23:30 1、不是因为谐波原因罚款;2、没有系统参数及读数的单位,没法判定谐波问题的大小;3、有冲击负荷,考虑 …基本说到点上了
回复
wanwuzhili
2013年09月24日 16:02:49
10楼
谐波可以的没问题 0.4KV系统 国标要求电压谐波不大于5% 电流谐波不大于20%
功率因数时高时低我考虑有两方面原因 具体你看你那是哪个
1、补偿速度和负荷变化速度不匹配 ,就是负荷变化比较频繁 波动大,补偿投入延时设的比较长 跟不上负荷的变化;可以根据负荷变化的时间适当调整补偿投切延时;
2、负荷太小,或者说补偿单组容量太大,容量分组不匹配,造成功率因数低但投不上去 投上去就过补了;这种情况就要斟酌一下,如果是暂时负荷小就不必要调整 若负荷一直这样可以调换两组小容量电容器组
回复
lijb007
2013年09月25日 10:07:49
11楼
wanwuzhili 发表于 2013-9-24 16:02 谐波可以的没问题 0.4KV系统 国标要求电压谐波不大于5% 电流谐波不大于20%功率因数时高时低我考虑有两方面 …分析的第一条有道理。楼主说的是机械厂,尤其是轧钢厂之类的工厂,靠普通(接触器+延时投切)无功补偿是跟不响应速度的,即使仪表显示的是0.85~0.9,实际上全月算下来只有0.6.最好采用动态无功补偿(响应速度20us,可带滤波),效果很好。
回复