无功补偿的大小有无快捷简便的算法
fb270114574
2013年08月19日 13:06:53
只看楼主

无功补偿的大小有无快捷简便的算法

无功补偿的大小有无快捷简便的算法
dopic
2013年08月19日 13:18:21
2楼
30%变
回复
fb270114574
2013年08月19日 15:22:51
3楼
dopic 发表于 2013-8-19 13:18 30%变意思是变压器容量的30%?我看有的资料介绍是15%—–50%
回复
lingxuct
2013年08月19日 16:26:08
4楼
又不难算,用Q=P(tgφ1-tgφ2)计算一下,用不了10分钟吧?
回复
zxr2625
2013年08月19日 19:45:22
5楼
赞同楼上!!!!!!!!!!:victory:
回复
自控
2013年08月19日 20:44:49
6楼
简单的计算是按一楼的配,精确的计算是按二楼的算,但事实上也很难精确的一步到位的!
回复
hu_huzhiqiang
2013年08月19日 23:45:32
7楼
lingxuct 发表于 2013-8-19 16:26 又不难算,用Q=P(tgφ1-tgφ2)计算一下,用不了10分钟吧?补偿前后的功率因数是关键,有这两个参数后就很容易计算了。另外想请教,变压器低压侧断路器额定电流为什么一般按变压器容量2倍选择,实际电流应该在1.52倍左右。谢谢指教。
回复
lingxuct
2013年08月20日 07:47:45
8楼
hu_huzhiqiang 发表于 2013-8-19 23:45 补偿前后的功率因数是关键,有这两个参数后就很容易计算了。另外想请教,变压器低压侧断路器额定电流为什 …我按1.5倍选的,因为变压器有超负荷运行的能力,所以,开关要选大一些,且开关的保护是可以整定的。
回复
hn572200
2013年08月21日 08:58:12
9楼
按当地供电局要求,不管你算多少,一般都是30%-40%
回复
qq502275741
2014年03月12日 08:31:42
10楼
:lol,感觉很函复
回复
wboy8759
2014年03月12日 09:22:05
11楼

以上的都没说到位,最简单的算法是查表法:

无功补偿计算表.jpg
无功补偿计算表2.jpg
回复

相关推荐

APP内打开