独立基础基础越深配筋是不是越小
kkhappy1
kkhappy1 Lv.10
2013年08月19日 11:35:36
来自于地基基础
只看楼主

场地高差比较大,持力层最小的有-1.7m,最大的有-4m,现在老总让我复核,我发现我同事做独立基础全部取的-1.7m算的,难道独立基础基础越深配筋越小,所有不需要-4m的吗?求高手指点

场地高差比较大,持力层最小的有-1.7m,最大的有-4m,现在老总让我复核,我发现我同事做独立基础全部取的-1.7m算的,难道独立基础基础越深配筋越小,所有不需要-4m的吗?求高手指点
免费打赏
到天涯流浪
2013年08月19日 12:11:57
2楼
不一定。基础埋的越深,承载力修正越大,但基础及基础上的土重也越大,是否成正比你算一下,特别注意,当持力层位于地下水位以下时土的重度
回复
kkhappy1
2013年08月19日 12:30:50
3楼
没地下水,深度修正系数取的1.0,配筋需要算吗
回复
画图匠
2013年08月19日 12:42:36
4楼
土比较好的话应该是这样。
回复