合闸线圈的通电时间和电压范围
scor_163
scor_163 Lv.4
2013年08月19日 10:42:58
只看楼主

发生故障时合闸线圈通电多长时间(按s/ms计)则会烧毁线圈合闸线圈的工作电压范围是多少(按%计),也就是说低于多少%会烧毁线圈在线等好心的高手指导

发生故障时合闸线圈通电多长时间(按s/ms计)则会烧毁线圈
合闸线圈的工作电压范围是多少(按%计),也就是说低于多少%会烧毁线圈

在线等好心的高手指导
免费打赏
fb270114574
2013年08月19日 11:06:51
2楼
沙发,我也在等待高手回答
回复
scor_163
2013年08月19日 11:22:55
3楼
欢迎加入 一同期待
回复
lingxuct
2013年08月19日 11:26:51
4楼
问题提得有点大,请说明对象,哪种开关的合闸线圈,再查这种开关的参数,查不到时再找厂家。
回复
yang14563
2013年08月19日 12:05:35
5楼
国产VS1的话 电压在65%~120%之间应可靠动作,30N的力,全程通电时间应小于100MS,低于30%电压时不动作
回复
lingxuct
2013年08月19日 13:20:45
6楼
楼上朋友说的多清楚!

楼主提问题就是要说清楚开关的型号,才能查数据。
回复

相关推荐