请教关于冷凝水的排放问题
zhouzhouamh
2004年11月17日 17:07:13
来自于中央空调
只看楼主

有一组合式空调箱,风量是171000m3/h,制冷量是729000kal/h,其冷凝水排放十分不畅,除了管路有堵塞以及冷凝盘管有沙眼及负压太大以外,还有困难有哪些问题导致冷凝水排放不通畅啊,望赐教啊!不胜感激!

有一组合式空调箱,风量是171000m3/h,制冷量是729000kal/h,其冷凝水排放十分不畅,除了管路有堵塞以及冷凝盘管有沙眼及负压太大以外,还有困难有哪些问题导致冷凝水排放不通畅啊,望赐教啊!不胜感激!
免费打赏
christie_ps
2004年11月17日 22:38:31
2楼
可能冷凝水管保温不良导致冰塞和建议楼主尽量使用塑料管作冷凝水管。
回复
siceman
2004年11月18日 13:42:06
3楼
你看看你的冷凝水管做法是否正确
回复
gdyangxinzhi
2004年11月18日 17:48:45
4楼
请楼主检查一下冷凝水管有无做存水弯?
回复
gdyangxinzhi
2004年11月18日 17:49:35
5楼
请楼主检查一下冷凝水管有无做存水弯?
回复
zhouzhouamh
2006年01月05日 17:23:14
6楼
我做存水弯了啊
回复
zys0000
2006年01月05日 17:31:00
7楼
检查冷凝水管是否有空气被吸入的现象,如果有,就是存水弯的高度不足以克服负压
回复
农民不懂高压电
2006年01月06日 08:39:51
8楼
算算存水弯高度和机组静压,是否满足要求。
检查冷凝水管是否锈死了。
回复
koyk
2006年01月06日 15:10:46
9楼
建议楼主检查存水弯的做法,因为象这么大风量的空调箱应该不止一处排水吧,建议如果不止一处排水口的,那么每个排水口单独做存水弯,这样可以解决问题,最好别忘了在做好的存水弯里面灌水!
回复
dabang469
2006年07月18日 15:28:38
10楼
推荐一篇文章
版权归原作者所有
回复
dabang469
2006年07月18日 15:29:19
11楼
继续
回复

相关推荐