我是一位实习生,在梁场施工 。因内摸上浮造成空心板报废,同时端头漏了点浆,我不懂里面的主要因素 望各位大师指导下
我是一位实习生,在梁场施工 。因内摸上浮造成空心板报废,同时端头漏了点浆,我不懂里面的主要因素 望各位大师指导下
2楼
个人看法:
内摸上浮会造成空心板底层主筋砼保护层及底板厚度过大,对空心板的抗裂性能会造成较大影响;砼设计规范对保持层都有明确规定,但不是越大越好,过大的保护层会使砼容易开裂。而顶板厚度不足会影响空心板的正常使用,对行车安全造成隐患。所以一旦发生这种现象,必须作报废处理。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
保护层过厚混凝土容易产生劈裂破坏,板顶厚度不够造成承载力不足,我个人是这样理解的,不知对否!
回复
5楼
对的,可以这么理解
回复
6楼
两位回答的都挺好,受教
回复