电管敷设问题-过路盒
gaoshengg
gaoshengg Lv.2
2013年08月17日 17:58:22
只看楼主

现在碰到一个比较棘手的问题,地平面长距离电管如何设置过路盒,请各位大侠指点指点。注:钢筋下面是碎石垫层,电管就敷设在底筋上。

现在碰到一个比较棘手的问题,地平面长距离电管如何设置过路盒,请各位大侠指点指点。注:钢筋下面是碎石垫层,电管就敷设在底筋上。
免费打赏
qq1219370194qq
2013年08月17日 19:22:24
2楼
在需要做的地方,就近找个墙壁,做在墙上
回复
gaoshengg
2013年08月17日 20:34:33
3楼
qq1219370194qq 发表于 2013-8-17 19:22 在需要做的地方,就近找个墙壁,做在墙上是个办法,但是这个工程是厂房,厂房的墙很少,没法搞啊
回复
donglish0916
2013年08月18日 17:05:56
4楼
如果直线长度超过40米的话,建议不要预留过路盒,最好采用电缆过渡井的做法更为妥当