论坛上说电缆不分控制电缆、电力电缆都做电缆头,400V以下做干包电缆头,10KV以上做冷缩专用电缆头 还有一个热缩头,但就是没人说出在那个规范有要求,在什么情况下需做电缆头,即多大的电缆就开始要制作电缆头,请高人指点
论坛上说电缆不分控制电缆、电力电缆都做电缆头,400V以下做干包电缆头,10KV以上做冷缩专用电缆头 还有一个热缩头,
但就是没人说出在那个规范有要求,在什么情况下需做电缆头,即多大的电缆就开始要制作电缆头,请高人指点
2楼
规范上没有明文要求的,楼主应该看一些施工图集和施工工艺方面的资料就明白了
回复
3楼
按照电气定额,35mm2以下的都可以收取电缆头的制作费用了。
回复
4楼
小的电缆直接压铜线耳就可以了。
回复
5楼
谢谢上面的回复,感谢!
回复
6楼
深圳久电机电有限公司专业做3M电缆附件
联系人:刘先生
联系方式:18319964850
在线联系:2644648206
回复
7楼
不知道楼主朋友是做什么的,做电工的都知道“电缆都要做头”。
为什么要找规范?找不到又怎么办?
低压电缆做的好看一点就可以,要求根据现场环境不同会有所不同(特别是室内和室外不同);
高压的请按“电缆附件说明”做,各厂生产的附件要求不一样的,主要是“应力管”的长短不同和压住屏蔽层的长度不同,这是高压电缆做头最重要的部分!
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-11-10 17:53 不知道楼主朋友是做什么的,做电工的都知道“电缆都要做头”。为什么要找规范?找不到又怎么办?感谢您的回复,我是做房地产的,由于施工单位没有做电缆头,我们按照一般做法都有,施工没有规范难以说服施工单位,虽然造价方面有电缆头制作安装,但是以什么标准真的比较难说清楚
回复
9楼
做电工的都知道“电缆都要做头”。
回复
10楼
censika 发表于 2014-1-8 17:11 感谢您的回复,我是做房地产的,由于施工单位没有做电缆头,我们按照一般做法都有,施工没有规范难以说服 …找不到“电缆头的规范”,就拿施工单位做的预算给他看,肯定有做电缆头这项收费的!真需要,就拿《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006》和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006》。真没见过安装电缆不做头的!
回复
11楼
其实也是有电缆不做头的,不过这个比较少
我说小线径的电线可能大家会好理解点,微断上不都是插接式的么?一般都不需要压铜鼻子或做电缆头
塑壳上也有这种接头附件,用了以后就可以不做电缆头。我在ABB的样本上看到过
回复