钢筋原材尺寸出问题
qq274595071
2013年08月17日 09:59:53
来自于建筑施工
只看楼主

由于钢筋进场尺寸不一造成以下现象 该怎么控制?!!之前的一座楼底板突出的被截断了,这座楼该怎么控制才能避免这种现象

由于钢筋进场尺寸不一造成以下现象 该怎么控制?!!之前的一座楼底板突出的被截断了,这座楼该怎么控制才能避免这种现象

IMG_0560.JPG


IMG_0562.JPG

免费打赏
wangjiyiok
2013年08月17日 11:00:52
2楼
楼主说的是钢筋不齐吧,这不应该算钢筋进场尺寸不一造成的,这是钢筋加工和施工过程造成的。简单的说就是钢筋工水平差或者管理不到位。
回复
qq274595071
2013年08月17日 15:46:48
3楼
wangjiyiok 发表于 2013-8-17 11:00 楼主说的是钢筋不齐吧,这不应该算钢筋进场尺寸不一造成的,这是钢筋加工和施工过程造成的。简单的说就是钢 …像这种已经绑扎的该怎么处理呢??
回复
扯淡的人
2013年08月17日 16:55:17
4楼
钢筋原材进场基本误差在10cm中 不过 你发图的情况 明显是在钢筋制作中的问题 对于这个情况 只能从钢筋制作抓起了呗··
回复
wangjiyiok
2013年08月19日 10:08:24
5楼
qq274595071 发表于 2013-8-17 15:46 像这种已经绑扎的该怎么处理呢??哎,都绑扎完了,也不说些条条框框了,当自家活说点有用的吧:1、用大锤往里砸一砸,或者把伸出的头砸弯进去,2、偏的稍小的把模板往外放一下,当然你也得看看错台部位是干嘛用的,要是回填就扩多大也没事。3、万不得已的情况用乙炔切掉。这些方法都不是咱想的,这些明显是钢筋工问题,钢筋工自己就偷偷改过来了,这些方法也是在工地上看他们这样干的。
回复
gczjcjy
2013年08月19日 12:47:07
6楼
是钢筋下料单的问题。
回复
hesongzhiae
2013年08月19日 14:53:29
7楼
不是进场钢筋的长短问题,是钢筋加工及绑扎控制不严格或者是加工及绑扎误差所引起,没有什么了不起,但要控制保护层厚度,不能让钢筋穿透保护层,否则,防水问题就不好办了!
回复
zhangjie0567
2013年08月19日 15:07:58
8楼
承台下降15CM就OK
回复
a5687059
2013年08月19日 18:19:55
9楼
拿二锤砸弯吧,
回复
ymblovewqj
2013年08月19日 18:54:36
10楼

拿二锤砸弯吧,
回复
cyj95566
2013年08月19日 20:48:56
11楼
钢筋制作抓起了呗··
回复

相关推荐

APP内打开