电压互感器VV接线,二次B相不接地会怎么样?
songbinghe
Lv.2
2007年09月14日 09:21:30
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
如题. 烦请高手赐教
如题. 烦请高手赐教
免费打赏
jsntzhj1976
2007年09月17日 08:41:34
2楼
以我的水平认为:好象没什么问题
但规程明确规定:互感器的二次侧,必须有一端接地.主要是为了防止主绝缘被破坏时,一次侧高电压串入二次回路,伤及二次设备及人员.
回复
peter00007
2007年09月18日 08:01:31
3楼
刚接触了一些小作坊,发现他们居然不知道互感器二次端需要接地.很为他们的产品质量担心.希望见过本帖的朋友别犯这种错误.
回复
chengbingcan
2007年10月12日 15:08:51
4楼
跟着党走准没错
听党的把老兄
回复
hkshaochanggen
2007年10月12日 19:19:27
5楼
这个接地属于保护接地的范畴,不接的话,故障时影响人员和设备安全,不影响正常运行时的各项功能。
回复
相关推荐
不接地系统中电压互感器线对地的铁磁谐振
电气工程原创版块
2022-09-21 09:53:08
电容式电压互感器结构及工作原理、内在逻辑
成套电气设备
2022-08-30 15:40:45
电磁式电压互感器谐振过电压治理要遵循什么原则呢?
电气工程原创版块
2022-08-25 15:47:46
电压互感器的工作原理、特性和接线方式,一次性说清楚!
光伏太阳能
2022-08-16 10:54:47
电压互感器及电压二次回路的讲解
工业自动化
2022-08-15 11:18:39
电压互感器的工作原理、特性和接线方式
继电保护
2022-08-14 15:41:36
一次消谐器用于治理电压互感器铁磁谐振过电压
电气工程原创版块
2022-08-08 10:21:02
建筑电气——电压互感器与电流互感器
建筑智能化
2022-06-14 09:09:16
建筑电气——电压互感器的接线
电气工程原创版块
2022-06-13 09:19:54
电压互感器基本知识培训
电气工程原创版块
2022-06-08 10:01:52
线路侧PT(电压互感器)作用
电气资料库
2022-05-31 13:16:13
10kv线路630kv变压器那个柜用电压互感器保护?那个柜用变压器保护?
供配电技术
2022-03-17 21:46:54
一次消谐器安装在电压互感器上,能起到哪些作用?
工业自动化
2022-03-10 11:02:06
利用电压互感器中性点经流敏型消谐器接地试验分析,来判断对谐振的效果如何?
成套电气设备
2021-08-05 10:52:54
6-35KV中性点非有效接地电网中电压互感器主要存在什么危害?
成套电气设备
2021-07-29 10:08:03
一次消谐和电压互感器之间是如何关联的呢?
工业自动化
2021-07-27 13:59:58
一次消谐、二次消谐、电压互感器三者之间是如何相辅相成的?
工业自动化
2021-07-09 09:25:03
电压互感器的故障分析,求助
继电保护
2021-07-07 12:47:10
一次消谐器和电压互感器之间有何联系呢?
成套电气设备
2021-06-28 10:11:34
10kV-35KV不接地系统接地造成电压互感器烧毁分析
成套电气设备
2021-06-24 10:26:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开