电压互感器VV接线,二次B相不接地会怎么样?
songbinghe
songbinghe Lv.2
2007年09月14日 09:21:30
来自于变压器
只看楼主

如题. 烦请高手赐教

如题. 烦请高手赐教
免费打赏
jsntzhj1976
2007年09月17日 08:41:34
2楼
以我的水平认为:好象没什么问题
但规程明确规定:互感器的二次侧,必须有一端接地.主要是为了防止主绝缘被破坏时,一次侧高电压串入二次回路,伤及二次设备及人员.
回复
peter00007
2007年09月18日 08:01:31
3楼
刚接触了一些小作坊,发现他们居然不知道互感器二次端需要接地.很为他们的产品质量担心.希望见过本帖的朋友别犯这种错误.
回复
chengbingcan
2007年10月12日 15:08:51
4楼
跟着党走准没错
听党的把老兄
回复
hkshaochanggen
2007年10月12日 19:19:27
5楼
这个接地属于保护接地的范畴,不接的话,故障时影响人员和设备安全,不影响正常运行时的各项功能。