关于住下独立基础设计问题
cwy466011415
2013年08月16日 11:22:53
来自于地基基础
只看楼主

请教各位大神,希望大神能给予指点,再此先拜谢了。我用PKPM倒出基础荷载数据(一层小房子),然后用理正进行独立基础设计,因为柱轴力小20KN,弯矩是19,fa是150,基础宽度和深度修正系数分别是0.15、1.4 。基础埋深2米,梯形基础一阶,基础尺寸1000x1000的,基础高度400mm,结过计算时候出现基底发应力小于零,而出现红色提示,但是那么小房子基础用不着那么大的啊,用理正计算必须要满足基底反应力大于零么?遇到这样的问题怎么解决呢,是不是理正没有考虑e大于b/6的情况啊?

2013年12月27日 09:46:14
22楼
学习了,多提点类似的问题,讨论长知识
回复
chensongtao709394
2013年12月31日 15:12:15
23楼
力小20KN,弯矩是19,fa是150,基础宽度和深度修正系数分别是0.15、1.4 。基础埋深2米,梯形基础一阶,基础尺寸1000x1000的,基础高度400mm,结过计算时候出现基底发应力小于零,而出现红色提示,但是那么小房子基础用不着那么大的啊,用理正计算必须要满足基底反应力大于零么?遇到这样的问题怎么解决呢,是不是理正没有考虑e大于b/6的情况啊?
回复
whsss111
2014年01月02日 14:42:45
24楼
弯矩是19,可能算错了,你是用什么算的???
回复
wwy645884096
2014年04月03日 19:41:29
25楼
估计应该是弯矩不对吧,一层房子弯矩这么大,偏心这么厉害,
回复
一只小兔纸
2014年05月07日 11:20:18
26楼
结构布置不合理?弯矩过大
回复
zys19910925
2014年05月17日 13:12:06
27楼
楼主真是好人呐,辛苦了,多谢
回复

相关推荐