不验算地震作用的独立基础设计
ckp1989
ckp1989 Lv.3
2014年11月20日 08:41:57
只看楼主

幼儿园3层框架,独立基础,根据抗规4.2.1不需要验算地震作用,在JCCAD中读取satwe荷载时,是不是要点掉最下面两个地震作用?如图所示。 如果读取satewe荷载时不点掉这两个地震选项,读取完荷载后,假如用理正自动生成尺寸,会比JCCAD自动生成的小很多,但是用基础规范的公式和查看理正计算结果时,在标准组合下Pmin是正的,但是在基本组合作用下,Pmin是负的。那么问题来了,前辈们你们单位对于不需要验算地震作用的独立基础是怎样计算出图的?在读取satwe荷载时,要不要点掉两个地震作用? 最好能简单说一下流程。谢谢你们!

QQ截图20141120084200.jpg

h641993774
2014年11月21日 08:50:19
2楼
顶........
回复
llc524197412
2014年11月21日 14:35:40
3楼
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=587576&uk=4128070769
回复
justin52
2014年11月21日 20:56:56
4楼
pkpm计算不会出现零应力区,所以面积大了